飘窗板钢筋一定要锚在梁的内侧吗?
dhq1225
dhq1225 Lv.4
2013年07月17日 10:43:05
只看楼主

在工地上发现钢筋工把飘窗板钢筋加工长了一点,不能锚在梁内侧,只能放在梁钢筋外侧才能放得下。不知这样行不行?

在工地上发现钢筋工把飘窗板钢筋加工长了一点,不能锚在梁内侧,只能放在梁钢筋外侧才能放得下。不知这样行不行?
结构老卢
2013年07月17日 10:45:12
2楼
钢筋的锚固长度够吗?
回复
dhq1225
2013年07月17日 19:18:40
3楼
结构老卢 发表于 2013-7-17 10:45 钢筋的锚固长度够吗?锚固长度都够
回复
无间道
2013年07月18日 05:32:29
4楼
只要满足钢筋的锚固规定就可以的。
回复
余谦睿
2013年07月18日 11:04:15
5楼
回复
hezicai1986
2013年07月18日 22:36:28
6楼
没有想得这么细
回复
guanpei_1985
2013年07月19日 00:04:44
7楼
本帖最后由 guanpei_1985 于 2013-7-19 00:06 编辑

这个在图集上11g-101-1上是有的,应该放在内侧。内侧放不下,最小要过梁的中线。
回复
hejicai
2013年07月19日 12:51:13
8楼
哎这也叫问题。飘窗板上的钢筋顶多12的,叫个工人在钢管上掰一下不就可以了。
回复