屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。
屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。
2楼
锚栓将防水层破坏,里面已经进水(防水层下面)。要彻底解决需要揭开防水层从新施工。麻烦呀。
但必须要做,否则业主不会答应。
回复
4楼
注浆、灌缝、防水做局部加强层
回复
5楼
早干嘛去了。。没考虑到打螺栓会破坏屋面防水?没有相关措施?
回复
6楼
这个相当难处理,结构层上面各种面层已经施工完毕,锚栓再将所有面层都打穿,治标治本的方法是将防水层开始全部重做,但这个代价太大肯定不会采纳。只能考虑锚栓部位局部加强防水处理,做附加层吧。还有就是结构层应该自防水的,除开锚栓位置不应该漏水的...
回复
7楼
买好点的材料,注浆吧!
回复
8楼
来学习。。。
回复
9楼
来学习。。。
回复
10楼
道漏水才想起补救,为时已晚,彻底整修吧,以免后患。
回复
11楼
事前不注重施工质量,出了问题,追究起来才想起补救措施,哎~
回复
12楼
ipold 发表于 2013-7-17 12:01 这个相当难处理,结构层上面各种面层已经施工完毕,锚栓再将所有面层都打穿,治标治本的方法是将防水层开始 …正确的施工顺序是不是主体验收后就开始做钢架?求指点
回复