坡屋面板厚还按跨厚比确定吗,单向板不大于30,双向板不大于40,坡屋面板应该是压弯构件,板厚怎么确定,有什么依据吗?
坡屋面板厚还按跨厚比确定吗,单向板不大于30,双向板不大于40,坡屋面板应该是压弯构件,板厚怎么确定,有什么依据吗?
2楼
至少120mm
回复
3楼
小顽桐 发表于 2013-7-16 08:46 至少120mm最少肯定是120,就是按双向板跨厚比计算大于120的时候,按不按双向板跨厚比确定。
回复
4楼
aniu012345 发表于 2013-7-16 10:18 最少肯定是120,就是按双向板跨厚比计算大于120的时候,按不按双向板跨厚比确定。所谓板跨厚比只是经验,具体的看挠度,裂缝确定板厚,最好不要出现太大的计算配筋
回复
5楼
小顽桐 发表于 2013-7-17 08:39 所谓板跨厚比只是经验,具体的看挠度,裂缝确定板厚,最好不要出现太大的计算配筋坡屋面是压弯构件,挠度,裂缝都容易控制,跨厚比是规范规定的,审图是要审查的。
回复
6楼
aniu012345 发表于 2013-7-20 08:40 坡屋面是压弯构件,挠度,裂缝都容易控制,跨厚比是规范规定的,审图是要审查的。规范里对跨厚比规定是宜采用,有自己发挥的空间
回复
7楼
小顽桐 发表于 2013-7-20 10:40 规范里对跨厚比规定是宜采用,有自己发挥的空间规范宜的条文多了,实际中实在不容易满足的地方,才说宜,容易满足的条件,再去说宜就不合适了。
回复