开利30HXC螺杆冷水机组
liudian509
liudian509 Lv.4
2013年07月15日 21:25:20
来自于制冷技术
只看楼主

开利30HXC螺杆冷水机组,前几天发的a1机头故障,108 ,109。电流缺失,问题找到了、是压缩机的电脑保护板坏了,就是想问问,是何原因会造成板子坏的,是是上级电压的事吗。还有就是哪有买板子的。厂家的太贵、

开利30HXC螺杆冷水机组,前几天发的a1机头故障,108 ,109。电流缺失,问题找到了、是压缩机的电脑保护板坏了,

就是想问问,是何原因会造成板子坏的,是是上级电压的事吗。


还有就是哪有买板子的。厂家的太贵、
免费打赏
adingkgb
2013年07月16日 11:22:45
2楼
未必都是电源的问题,如果在保内的话,应该可以让厂家来处理
回复
en034
2013年07月20日 19:35:58
3楼
只能找厂家换板子,别家没有。
回复
sdhzled
2013年07月20日 20:02:25
4楼
压机直接接电源。强制开机。O(∩_∩)O
回复
chenjichenhe
2013年09月14日 22:33:24
5楼
哪就等着换压缩机吧,别坑人。108,109是电流缺相,检查压缩机绕组
回复