给排水打压试验的要求
yhldlp
yhldlp Lv.2
2013年07月15日 20:54:49
只看楼主

打压试验不能用气压吗?

打压试验不能用气压吗?
免费打赏
shengyuank
2013年07月15日 23:51:00
2楼
管道冲洗可以用吹洗,不过耐压试验需要用水压做试验,除非是天然气管道或煤气管道
回复
aixinyan
2013年07月16日 22:13:36
3楼
打压是一种笼统说法,具体应该是水压试验(包括强度试验和严密性试验)、气压试验,试验介质问题,气压试验用空气即可,水压试验规范说“宜用水进行”,所以,也别怕麻烦,直接用水就OK了。
一般给水管道、热水供应管道、室内采暖管道等要进行水压试验;燃气管道等,就要进行气压试验;干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。
回复
云飘飘
2013年07月17日 07:30:23
4楼
采用水压比较经济。
回复
guixuli
2013年07月23日 18:43:06
5楼
http://bbs.co188.com/thread-3228414-1-1.html,我也提出过类似问题,但是比你思考的稍微多点,大家一起探讨吧
回复
cyj95566
2013年07月23日 20:17:06
6楼
对,确定扬程和流量,然后找供货商
回复
cyj95566
2013年07月23日 20:20:08
7楼
是要做防腐,而且也具体要看什么连接方式
回复
yfmwcy521
2013年08月29日 16:00:34
8楼
按照规范,应该使用水进行打压,打压按照设计压力的1.25倍进行打压,供水管线不易用气打压,因为关系管道承重和密封。
回复
意味深长
2013年08月30日 15:19:03
9楼
{:2_78:}
回复
wang19822001
2013年09月03日 14:10:56
10楼
气压也没有水压安全吧
回复

相关推荐

APP内打开