在线跪求大神帮忙
大哥爱丫头
2013年07月15日 17:36:49
只看楼主

TN系统中,工作零线是不是都不能重复接地啊,还有IT,TT系统呢,在线跪求大神解释

TN系统中,工作零线是不是都不能重复接地啊,还有IT,TT系统呢,在线跪求大神解释
免费打赏
山山山水水水
2013年07月15日 17:43:58
2楼
N线有可能带电,并且接地后漏保护会动作,所以不可以接地。
PEN和PE线可以重复接地,譬如等电位连接。
回复
大哥爱丫头
2013年07月16日 11:19:43
3楼
songtianhao1985 发表于 2013-7-15 17:43 N线有可能带电,并且接地后漏保护会动作,所以不可以接地。PEN和PE线可以重复接地,譬如等电位连接。ok,多谢大神
回复
开心老爸
2013年07月16日 13:54:29
4楼
1.建议楼主先弄明白各种接地制式
2.TN-C-S的工作零线是可以重复接地的
3.TN-S、TT的工作零线不可以重复接地
4、IT系统可不带零线工作,带零线工作时也不能重复接地
回复
大哥爱丫头
2013年07月17日 17:50:48
5楼
开心老爸 发表于 2013-7-16 13:54 1.建议楼主先弄明白各种接地制式2.TN-C-S的工作零线是可以重复接地的3.TN-S、TT的工作零线不可以重复接 …多谢大虾了
回复
dianqipanli
2013年07月17日 21:23:30
6楼
TN-S系统工作零线(N)不可接地。
TN-C系统中性保护导体(PEN)必须接地。
回复

相关推荐