刚刚上岗就遇到这个问题,领导说交给我了~~各位救救我吧,公司一三五拉泥,压泥不是很正常,现在情况很严重啊,上点图片 出水都正常,cod都在50之内,但是悬浮物快超标了,60多了。救救我吧。 原料:糖蜜 IC+生物处理浓缩池二沉1二沉2还是二沉 曝气是变频控制,今天去看了下溶解氧在0.5mg/L左右 而且二沉悬浮物暴多,崩溃了
刚刚上岗就遇到这个问题,领导说交给我了~~各位救救我吧,公司一三五拉泥,压泥不是很正常,现在情况很严重啊,上点图片
出水都正常,cod都在50之内,但是悬浮物快超标了,60多了。救救我吧。
原料:糖蜜
IC+生物处理
浓缩池
二沉1
二沉2
还是二沉
曝气是变频控制,今天去看了下溶解氧在0.5mg/L左右
而且二沉悬浮物暴多,崩溃了
12楼
溶氧0.5是什么情况?
回复
13楼
第一张图很给力 你们老板很牛 二沉停留太长
回复
14楼
溶解氧太低了。。。。
回复
15楼
我也怀疑二沉池水力停留时间过长,污泥厌氧反硝化了。
回复
16楼
加大污泥压滤,把污泥浓缩池里面的污泥压完,腾出来;
加大沉淀池排泥量,上面的浮渣在转动的时候会刮掉的,
加大好氧的曝气量,再不加你就闯大祸了!提高溶解氧到1.5以上
回复
17楼
漂泥颜色应该是老化了,多排泥吧,压滤机得给力
回复
18楼
工程做得不错,照片可以。
回复
19楼
路过打酱油
回复
20楼
溶解氧0.5太小了吧,在1.5-2mg/L之间吧。
回复
21楼
如果污泥浓缩池来不及排泥的话,只能加大污泥回流,但只能是暂时的,关键还是要把污泥派出去,如果不是设计问题,那就是泄泥工偷懒,再不拍可能池体会凝结哦,刮泥机轴接会裂的;至于二沉池浮泥,要么是池底坡度不够,要么停留时间长了,反硝化了。
回复