本帖最后由 icewolf.dong 于 2013-7-15 11:14 编辑 本来是三角承台,结果左下角的桩打不进去,总工让补桩,补桩结果如图,不知道这个梯形承台怎么计算配筋。众多高手有什么好的方法没。另外还有什么更好的补桩方案吗~ 谢。。(绿色的为补桩)
本帖最后由 icewolf.dong 于 2013-7-15 11:14 编辑
本来是三角承台,结果左下角的桩打不进去,总工让补桩,补桩结果如图,不知道这个梯形承台怎么计算配筋。众多高手有什么好的方法没。另外还有什么更好的补桩方案吗~ 谢。。
(绿色的为补桩)
2楼
补成矩形承台,或者用结构小软件算一下,如世纪旗云等
回复
3楼
补成矩形即可了,分别和打掉的那两颗对应,四个桩的形心尽量和柱的形心重合,如何?不一定非要是梯形的哦
回复
4楼
shihuobushi1 发表于 2013-7-15 14:37 补成矩形即可了,分别和打掉的那两颗对应,四个桩的形心尽量和柱的形心重合,如何?不一定非要是梯形的哦是不是这样,绿色的为补桩,补成四桩承台,补的两颗桩与原来的桩的中心距也要满足规定的中心距吧?那颗桩打不进去,补的这两颗距离这么近,如果再打不进去,岂不是很麻烦。。。
回复
5楼
最简单的简化计算,就是用最不利的单桩反力乘以到柱的距离,得到相应的弯矩,剩下的你就应该会算了。
回复
6楼
可以看做新打两桩托梁代替原左下桩。
故原三桩配筋不变,新打两桩之间下部纵筋按深受弯构件计算,荷载为原左下桩反力。再验算一下新打两桩的冲切、抗剪、最小配筋率。
回复
7楼
1.如果仅此一处,你就再补一根算了,成三角形承台;
2.把桩承担的反力按桩心到柱心反比例分配,如下配筋:
回复
8楼
yihan299 发表于 2013-7-16 07:24 1.如果仅此一处,你就再补一根算了,成三角形承台;2.把桩承担的反力按桩心到柱心反比例分配,如下配筋: …是只有这一个地方。请问再补一个桩的意思是?
回复
9楼
无间道 发表于 2013-7-16 06:28 最简单的简化计算,就是用最不利的单桩反力乘以到柱的距离,得到相应的弯矩,剩下的你就应该会算了。谢谢建议~~~~
回复
10楼
wangzl1976 发表于 2013-7-16 07:04 可以看做新打两桩托梁代替原左下桩。故原三桩配筋不变,新打两桩之间下部纵筋按深受弯构件计算,荷载为原 …谢谢~~~~~~
回复