手里有个小工程,37*18米的一个甲类仓库,存放易燃易爆物品,防雷定级为一类防雷,他是金属屋面板,请问一下这个防雷装置应怎么设?

手里有个小工程,37*18米的一个甲类仓库,存放易燃易爆物品,防雷定级为一类防雷,他是金属屋面板,请问一下这个防雷装置应怎么设?
a2357663
2013年07月15日 11:02:35
2楼
没有人啊啊 啊
回复
a2357663
2013年07月15日 11:21:36
3楼
啊啊啊啊啊
回复
混在电气
2013年07月16日 14:36:30
4楼
最好单独设避雷针,起码也要做接闪网格,规范上没推荐用金属屋面做接闪器。
回复
开心老爸
2013年07月17日 11:03:28
5楼
一类防雷建筑网不能用金属屋面作为接闪器的。5.2.7直接说了
回复
cuifangming
2013年07月23日 17:18:43
6楼
按照一类防雷建筑物去布置避雷带网格,网格不大于5X5米或者6X4米。避雷带布置参见国标图集《06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》。
回复
梦就在
2014年02月04日 08:54:55
7楼
按照一类防雷建筑物去布置避雷带网格,网格不大于5X5米或者6X4米。避雷带布置参见国标图集《06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》。