关于无功补偿的问题?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年07月15日 10:26:44
只看楼主

我现在做一个小厂子 里边就22KW的泵一台 剩下的就是些办公照明空调之类的,我从附近变压器引电,算下来总的功率因数是0.85,总的有功功率是50KW,请问 需不需要做补偿啊还?一般补偿分高压集中补偿,低压集中补偿还有低压就地补偿,如果这个不用的话是不是已经补偿过了?

我现在做一个小厂子 里边就22KW的泵一台 剩下的就是些办公照明空调之类的,我从附近变压器引电,算下来总的功率因数是0.85,总的有功功率是50KW,请问 需不需要做补偿啊还?一般补偿分高压集中补偿,低压集中补偿还有低压就地补偿,如果这个不用的话是不是已经补偿过了?
免费打赏
云飘飘
2013年07月15日 11:35:42
2楼
你这个在变电所补偿就可以了。
回复
建筑电气
2013年07月15日 11:36:43
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-15 11:35 你这个在变电所补偿就可以了。你说的变电所是指哪个变电所啊
回复
云飘飘
2013年07月15日 11:57:37
4楼
如果厂里有变电所就在厂里补,如果厂里没有,可补可不补。
回复
建筑电气
2013年07月15日 15:15:40
5楼
云飘飘 发表于 2013-7-15 11:57 如果厂里有变电所就在厂里补,如果厂里没有,可补可不补。哦 感谢
回复
lingxuct
2013年07月15日 15:28:00
6楼
在你的计量表后补偿!

补偿容量:Q=P(tgφ1-tgφ2) P=50KW cosφ1=0.85 则tgφ1=0.620 cosφ2=0.95 则tgφ2=0.33

那么 Q=50(0.62-0.33)=14.5kvar
回复
建筑电气
2013年07月15日 15:48:54
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-15 15:28 在你的计量表后补偿!补偿容量:Q=P(tgφ1-tgφ2) P=50KW cosφ1=0.85 则tgφ1=0.620 cosφ2= …计量表后怎么补偿啊?
回复
lingxuct
2013年07月15日 15:52:54
8楼
表前补偿?那是给供电局补偿,你的无功还有可能会罚款的!

表后就是电度表电流互感器的后面接电容器。
回复
ssqqugamd
2013年07月17日 08:39:38
9楼
就是一台水泵不用补偿。其它28KW照明空调之类电价与水泵动力供电不同,所以应该与水泵动力用电分开。各作各的配电箱。就是你自己的变电所也不能混供。
回复
mou616107821
2013年07月17日 09:05:09
10楼
:):):):):)
回复
mou616107821
2013年07月17日 09:05:35
11楼
:):):):):)
回复