请教:现在在做本单位里一个改造项目,有两台各55KW的电机直接在线启动,现场离配电室约400米,关于此电机的配电的问题是采用放射式配电呢还是采用树状网络式配电?也就是说是直接从配电室里用两个电机控制柜给其供电呢还是从配电室里引一路馈电回路送到现场,现场装一个电机启动箱,里面分两相回路来分别控制这两台电机?我知道按前一种配电方式是最可靠的,但现在在低压配电室里没有这样的备用电机回路了,如果要这样 做的话,就要增加一整面配电柜了。

请教:现在在做本单位里一个改造项目,有两台各55KW的电机直接在线启动,现场离配电室约400米,关于此电机的配电的问题是采用放射式配电呢还是采用树状网络式配电?也就是说是直接从配电室里用两个电机控制柜给其供电呢还是从配电室里引一路馈电回路送到现场,现场装一个电机启动箱,里面分两相回路来分别控制这两台电机?
我知道按前一种配电方式是最可靠的,但现在在低压配电室里没有这样的备用电机回路了,如果要这样 做的话,就要增加一整面配电柜了。
后一种配电方式,是车间各技术员提出的,但我不知道这种配电方式是否行,请大家指点一下,谢谢了!
开心老爸
2013年07月15日 10:12:27
2楼
供电方式很不合理,原因如下:
1.低压配电400m,距离过长,压降太大,建议调整进线位置,尽量找就近的变压器
2.55kW宜采用降压启动
3.一路馈电到电机房再分仍然是放射式供电,但建议分开,因为合并后容量更大,压降更难保证