过路倒虹吸管怎么计算。上游D600管,下游D600管,中间过路用D800顶管,长度为40m并且需要做倒虹吸。进管,出管水面应该有高差吗?比如上游600管管底标高为10,D800管按满流管流量,1.0m/s流速,推出坡度大约为1.6‰,如果倒虹吸需要降2m,那么D800管底进管为10-2=8m,出管为10-2-40*1.6‰=7.936m下游D600标高可以按10-40×1.0‰=9.96吗?
过路倒虹吸管怎么计算。上游D600管,下游D600管,中间过路用D800顶管,长度为40m并且需要做倒虹吸。进管,出管水面应该有高差吗?
比如上游600管管底标高为10,
D800管按满流管流量,1.0m/s流速,推出坡度大约为1.6‰,如果倒虹吸需要降2m,那么D800管底进管为10-2=8m,出管为10-2-40*1.6‰=7.936m
下游D600标高可以按10-40×1.0‰=9.96吗?
额, 本人菜鸟。总觉得不该这么简单的,求教导。
2楼
有关倒虹吸管设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第十一节 倒虹管有关规定:
4.11.1 通过河道的倒虹管,不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。
4.11.2 倒虹管的设计,应符合下列要求:
1 最小管径宜为200mm。
2 管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s。
3 倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜小于1.0m,通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施。
4 倒虹管宜设置事故排出口。
4.11.3 合流管道设倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。
4.11.4 倒虹管进出水井的检修室净高宜高于2m。进出水井较深时,井内应设检修台,其宽度应满足检修要求。当倒虹管为复线时,井盖的中心宜设在各条管道的中心线上。
4.11.5 倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门。
4.11.6 倒虹管进水井的前一检查井,应设置沉泥槽。
回复
3楼
huangzhimin 发表于 2013-7-16 10:42 有关倒虹吸管设计可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第十一节 倒虹管有关规定:4. …额,能具体点吗?规范上的东西我看了。
回复
4楼
应该推算出你倒虹吸前后的水面高程,然后相减即为水面高差(可利用水头);然后计算从倒虹吸进到出的沿程损失和局部损失,算出的总损失应该要小于等于你进出水的水面高差(可利用水头);这样才能保证水力条件。
回复
5楼
azhechina 发表于 2013-10-12 11:38 应该推算出你倒虹吸前后的水面高程,然后相减即为水面高差(可利用水头);然后计算从倒虹吸进到出的沿程损 …请问倒虹吸管的水力计算哪里可以看到
回复
6楼
来学习的。。。
回复
7楼
给水排水设计手册05册城镇排水p29/30
回复