溴化锂机组该淘汰了
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2013年07月13日 18:27:03
来自于制冷技术
只看楼主

一台十年的529RT的溴冷机,设计热水温度进120 出105,流量150 .冷冻水进11,出6,流量350,冷却水进32 出39.9,流量600。现冷冻水温差只有0.8℃,几乎不制冷,机组的熔晶管和浓溶液管温度差不多,比较烫手,这种状况维持三年了,现测得机组的稀溶液浓度只有51.5%。这台机组两年半前发生过冻管事故,更换铜管之后冷冻水温差长期只有一度多。上月测得溶液泵前端稀溶液浓度49%,放掉180kg冷剂水后浓度51%,但是熔晶管烫手是什么原因呢,这么低的浓度机组应该不会结晶啊。热水供应温度129,出119.流量只有额定的30%。机组真空泵也换过了;每次抽完真空,真空泵油里就有很多水,用麦氏真空计还是测量不出来真空度,用肥皂水查漏也没查出漏点。请帮忙分析一下到底会是什么原因呢?公司里的所有溴冷机都有问题,冷衰十分严重,现在极度讨厌溴冷机,维护保养公司舍不得花钱交给专业厂商做,自己做也没方向。

2013年07月13日 20:26:17
2楼
还是技术不到位啊
回复
co936201979
2013年07月14日 09:27:39
3楼
像这样的情况;你们公司应该找专业的制冷公司维保;不然的话;不仅是你们的效率低;而且;你们每年所有浪费的电;就足够超出你们每年的保养费用啦;谢谢;仅供产考
回复
lbktwx
2013年07月14日 10:25:23
4楼
各位说说看,有好的方法没有,小弟才接住一溴化锂机子的维保,本人没做过溴化锂,现在是赶鸭子上架。
回复
hblengdong
2013年07月17日 10:27:53
5楼
一般的溴化锂机组使用寿命在20年,往往在客户方使用时不注重保养及不规范使用,导致机组寿命就大大的降低了,还有溴化锂机组是用的溴化锂溶液的腐蚀性较强,一方面腐蚀使器壁的厚度逐年的变薄,另一方面该机组的制冷量会逐年的衰退,影响了其使用寿命。
另外随着常年的使用,管子内,外壁就会结垢,热阻增加,传导系数逐步下降。当结垢系数由0.0001增加到0.0002的时候,制冷量下降11%,当结垢系数达到0.0004的时候,制冷量下降25%。对于冷媒水,污垢系数由0.0001增至0.0002的时候,制冷量会下降8%。所以对于水质来讲,也影响你们的机组的制冷效果和机器的使用寿命。
建议你们做专业的维护保养,但你们现在机组已有10年,又没有相对好的保养与维护,你们机组的寿命大大降低,后期的维护保养和更换器件的费用也会大大的增加。
回复
lixi213317
2013年07月17日 10:36:19
6楼
谢谢楼主分享
回复
xunyicaovip
2013年07月17日 15:39:56
7楼
看帖不顶,五雷轰顶,虽然不能解决问题,但是刘明
回复
草原白狼
2013年07月17日 20:16:04
8楼
又是舍小钱,到最后花大钱的公司!!直接找原厂家把家,用了十年,淘汰了,太可惜了!
回复
暖通空调新生
2013年07月19日 08:46:36
9楼
额。。。。。。。。学习了
回复
adingkgb
2013年07月19日 14:53:30
10楼
谈谈我自己不成熟的看法

融晶管烫手,不一定是结晶了
只要是高发液位异常偏高,都可能导致高温溶液向融晶管溢出
融晶管设置的初衷,就是当结晶发生后,高发内溶液不能顺利流出,导致液位过高时。让高温溶液通过融晶管溢出并加热结晶部位。使结晶融化。
回复
xiangjun_1969
2013年07月20日 10:23:16
11楼
学习学习。。。。。。