三个34米深的地埋井的换热量能相当于一个100米深的井吗?
chengguoan
chengguoan Lv.2
2013年07月13日 10:54:24
来自于热泵工程
只看楼主

由于受地质条件的限制,本地地埋井的深度只能打34米左右,原计划100米深的井现在打算用三口34米深的井来代替,并且两个井先串联再并联,请问这样做可不可行?谢谢大家。

由于受地质条件的限制,本地地埋井的深度只能打34米左右,原计划100米深的井现在打算用三口34米深的井来代替,并且两个井先串联再并联,请问这样做可不可行?谢谢大家。
suncher01
2013年07月13日 16:26:06
2楼
为什么这么复杂。三口直接串联不行吗?
如果三口直接串联,井间距6m,换热量应该差不多。
三口井两口串联,再和第三口并联,水力会有些失调吧,需要调下流量。
回复
chengguoan
2013年07月14日 10:54:39
3楼
suncher01 发表于 2013-7-13 16:26 为什么这么复杂。三口直接串联不行吗?如果三口直接串联,井间距6m,换热量应该差不多。三口井两口串联, …谢谢你的回复。我是个新手。情况是这样的,这是一个户型的工程,原计划打4口100米井的,在施工中只能打34米,现在打算打12口34米深的井,由于井的深度变浅了,担心换热量受影响,所以向大家请教的。我原来的意思是把每两个井先串联后再并联,目的是简化集分水器。如果每三口井直接串联,然后再并联可行,那岂不是更好了。这样做还有哪些地方需要注意的请你多多指点。再谢!
回复
宝贝佳林
2013年07月15日 18:32:55
4楼
你这样的做法也可以,要计算好管道的阻力,和水泵的扬程。埋管的深度浅容易受地面温度的影响,而衰减换热延米适当的增加。
回复
rushan360
2013年07月25日 22:09:15
5楼
三个串联是可以的,我做过两个串联的,效果很好。
回复
chengguoan
2013年07月26日 11:19:12
6楼
竖直埋管最浅可以达到多少米呢?
埋管浅了需要适当增加延米数,又该按照怎么了比例增加呢?
本地地下有层鹅卵石,所处的位置深浅不等,所以就遇到了上述问题,期待解答。
回复
hallchan
2013年07月27日 17:31:54
7楼
chengguoan 发表于 2013-7-26 11:19 竖直埋管最浅可以达到多少米呢?埋管浅了需要适当增加延米数,又该按照怎么了比例增加呢?本地地下有层 …卵石层可以打下去的,只要设备选用合适
回复
fanhj555
2013年07月30日 14:20:39
8楼
串联起来,应该没问题!
回复
niumingqi
2013年08月03日 21:14:07
9楼
串联没问题,两口的我也试过
回复
泰州辛普森
2013年08月15日 16:02:28
10楼
34米,太浅了点吧,最好不要这样做啊。
回复
ll305191828
2013年08月17日 15:20:55
11楼
34米有点浅吧,要考虑受地表温度影响
回复

相关推荐

APP内打开