大家好,我是搞土建的,这段时间在做维修,我遇见这样一户,他家只要一合闸,整栋楼就跳闸,现在还没找到原因,我个人也不懂电路方面的知识,请各位大侠帮忙哇~~~
大家好,我是搞土建的,这段时间在做维修,我遇见这样一户,他家只要一合闸,整栋楼就跳闸,现在还没找到原因,我个人也不懂电路方面的知识,请各位大侠帮忙哇~~~
2楼
麻烦楼主把车开来,因我不认识你那里,把我接过去处理吧? :)
回复
3楼
他家存在短路故障,而且上级断路器漏电空开更灵敏(没准是带零序保护功能的),所以越级跳闸了
回复
4楼
叫版主过去,我相信他的能力,我认为他家存在短路故障,是越级跳闸。
回复
5楼
sjg9876 发表于 2013-10-8 17:26 叫版主过去,我相信他的能力,我认为他家存在短路故障,是越级跳闸。不是吧,我家不存在短路故障 :)
回复
6楼
这个我碰到好几次了。我们小区有住宅楼的进户总开关设有漏电保护,但是分楼层供电的断路器未设置漏电保护功能,在住户室内分照明和开关两种类型空开,实际过程中多次发生住户照明回路漏电引发的进户总开关跳闸。
回复
7楼
他家存在短路故障,
回复
8楼
1,那家一定是短路了。
2,那家一定是电源进线有漏电的地方,上一级的漏保动作。
3,那家一定电源开关不代漏保,而那家的电路电气一定有漏电之处。
回复