惯用鸿业暖通的前辈请指教
flyingpiga
flyingpiga Lv.2
2007年09月11日 14:46:12
来自于通风排烟
只看楼主

我刚学着做暖通设计,在用HY计算风管管径时,算下来的结果总是很夸张!后来听人说是软件自动设置的一些数据要改!HY里有3种算法:1、假定流速法 2、静压复得法 3、阻力平衡法 不知道你们常用是哪种方法,不同的方法里面的参数怎么定?

我刚学着做暖通设计,在用HY计算风管管径时,算下来的结果总是很夸张!后来听人说是软件自动设置的一些数据要改!
HY里有3种算法:1、假定流速法 2、静压复得法 3、阻力平衡法

不知道你们常用是哪种方法,不同的方法里面的参数怎么定?

1189493180173.jpg


1189493180258.jpg

免费打赏
flyingpiga
2007年09月11日 14:47:13
2楼
上面我给的图是软件默认的参数,好象都偏小!
回复
camaron100
2007年09月11日 18:42:04
3楼
主风管的的风速可以调大一点,一般在6-8m/s之间,取6m/s造成主风管的截面积过大,增加造价。但是风速也不可以过大(最好不要超过8m/s),过大噪声就大。如果只是地下室通风系统,主风管的风速可以为10m/s。支管的风速根据主风管的风速一次减小。根据设计规范要求,送风口的风速一般在2-3m/s。
回复
flyingpiga
2007年09月12日 09:46:50
4楼
谢谢指教!