双良的满液式螺杆机.每次停机的时候都会报排气过热度保护!
双良的满液式螺杆机.每次停机的时候都会报排气过热度保护!
2楼
就是排气高压压力过高,检查冷凝效果
回复
3楼
jimmyren 发表于 4 分钟前 就是排气高压压力过高,检查冷凝效果…刚做过的水处理!最近忙晕了…是吸气过热度保护还是排气过热度保护弄混了!
回复
4楼
怎么没人啊
回复
5楼
zhouzhong0 发表于 2013-7-11 10:03 怎么没人啊个人感觉是不是吸气过热度啊?排气如果压力超高的话就直接报警停机了啊
回复
6楼
ytbljn 发表于 1 小时前 zhouzhong0 发表于 2013-7-11 10:03 怎么没人啊 个人感觉是不是吸气过热度啊?排气如果压力超高的话就直接报警停机了啊…嗯嗯,是低排气过热度保护!
回复
7楼
排气过热度=排气温度-冷凝饱和温度,低排气过热度说明机组供液过多,压缩机吸气带液,(造成原因有很多,例如水流量小了,水系统里有空气,蒸发器脏了造成热交换不好,节流机构不正常造成供液过多)别的原因还有非吸气带液原因,如排气温度传感器,冷凝饱和压力传感器(转成冷凝饱和温度)不好,或者电子板等检测机构不正常,造成低排气温度。电子膨胀阀节流采用过热度控制,有的机组维修服务级可以设定过热度,可能是设定过热度过小,造成报警。
回复
8楼
满液式蒸发器跑油也会影响机组蒸发器换热效果,造成低排气过热度
回复
9楼
lcming0212 发表于 半小时前 满液式蒸发器跑油也会影响机组蒸发器换热效果,造成低排气过热度…去年用的好好的,我换了油就出这个问题!也做了水处理,会不会跟我换油有关系?
回复
10楼
lcming0212 发表于 半小时前 满液式蒸发器跑油也会影响机组蒸发器换热效果,造成低排气过热度…是用的时候都没问题,就是达到温度停机,会报这个故障!
回复
11楼
无论是吸气过热;还是排气过热保护;总的一句话;就是系统不正常;要是正常;就不会出现报警
回复