主机电源顶跳原因?
x198455
x198455 Lv.2
2013年07月10日 22:09:34
来自于中央空调
只看楼主

工作的地方是麦克维尔的离心机第一次报警是冷凝压力过高报警停机,我清除报警,运行,空调主机直接将主机电源顶跳?请教下会有哪些原因促使电源顶跳呢?

工作的地方是麦克维尔的离心机
第一次报警是冷凝压力过高报警停机,我清除报警,运行,空调主机直接将主机电源顶跳?请教下会有哪些原因促使电源顶跳呢?
免费打赏
jimmyren
2013年07月10日 22:59:34
2楼
压缩机运行过载,冷媒加多了或冷凝器脏了,有可能压缩机已经搞坏了,赶紧处理
回复
chachababy
2013年07月11日 10:30:31
3楼
是不是刚开的时候跳的,看看空开