本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-10 11:36 编辑 水池的抗浮 水池的抗浮主要克服地下水对钢筋混凝土水池的浮力。克服浮力主要依靠: 1、钢筋混凝土水池的自重、 2、覆土的重量。至于钢筋混凝土水池与土的摩擦力这个是否要计算,这个我确实不太清楚,所以本贴未将考虑,如果要考虑,估计跟土的剪切角有一定的关系。 备注:这个计算不适用于池内有柱子结构的水池。有柱子结构的水池应该单独进行局部的浮力计算。
水池的抗浮
水池的抗浮主要克服地下水对钢筋混凝土水池的浮力。克服浮力主要依靠:
1、钢筋混凝土水池的自重、
2、覆土的重量。至于钢筋混凝土水池与土的摩擦力这个是否要计算,这个我确实不太清楚,所以本贴未将考虑,如果要考虑,估计跟土的剪切角有一定的关系。
备注:这个计算不适用于池内有柱子结构的水池。有柱子结构的水池应该单独进行局部的浮力计算。
二.水池整体抗浮验算(部分计算结合我之前的那个贴子)
底板外伸部分回填土重
Fkt=[(H + 2 * h4 + 2 * C1) + (B + 2 * h4)] * 2 * C1 * (H0+h2+ht) * 16
=[( 3 + 2 * .2 + 2 * .3 ) + ( 3 + 2 * .2 )]* 2 * .3 * (2.0+0.12+0.5) * 16
=186.12(KN)
抗浮全重Fk = G + ht * AR2 * 16+ Fkt (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)
= 325.25 + .5 *12.25 * 16 +186.12
= 609.37 (KN)
总 浮 力Fw = AR2 * (Hd + h1) * 10(浮力公式)
= 12.25 * ( 1.5 + .3 ) * 10
= 220.5 (KN)
Fk= 609.37 (KN) > Kf * Fw= 242.55(KN) 整体抗浮验算满足要求!(抗浮系数取1.10)
从这个计算,其实我们可以引申出很多的东西:
(1)水池的抗浮。实际上,水池对地基的承载力是相当有限的,结合我前面的帖子可以看出。但为什么会用到桩,当然这肯定跟地质情况有关。但很多时候,桩的最主要目的并不是用来支撑,而是用来抗浮/抗拨。我们一般叫它为抗拨桩,即桩设计主要是为了防止水池上浮。
(2)施工过程的抗浮。施工过程我们最需要关注水池的抗浮,当然前提是有地下水的情况下,因为施工过程中一般需要进行大面积开挖,而且未进行盖板及覆土,结合上述的计算,假如我们只考虑水池的自重(未计面板),则重力为288.5KN,如果遇到大雨,水位与水池齐平时,则281.75KN,这样已经不满足抗浮系数的要求了,水池将上浮,这个后果是相当相当严重的。(当然,我这个水池池容设计的比较小,而且底板也设计得较厚,假设我的底板为250mm,大家可以自行计算)。
曾经我们公司的一个工地发生的施工期间水池上浮的事故,施工地段位于一个山谷,地下水位很低(即没有多少地下水),土建施工单位相当大意,谁料一场大雨,山上倾泄下来的洪水将水池浸泡在基坑里面,上浮了整整1m。
当然,水池上浮并非很可怕,但我们作为项目经理/项目负责人/设计人,应该及时提醒施工单位,任何一个开挖基坑的工地都应该备用一台大流量柴油抽水机,即使停电状态下也可以保证排水的要求。当雨水量大到难于控制时,往水池内抽水,这样即可以平衡浮力。有些设计师甚至要求施工单位在水池外壁预留些孔,待施工完成后再用膨胀水泥进行封堵,也是这样的原因。
(3)综合地来说,防止水池上浮,解决的方法可谓不少。通过计算我们可知:(a)提高水池的自重,包括加厚底板、池壁;(b)适当增加C1的长度,但C1 一般设计为300~500mm。(c)有条件的可以设计一定厚度的回填土。(d)设计抗拨桩(一般用于地质相当差,地下水丰富的地区)
我写这个帖子,也是想告诉大家我们虽然只是工艺设计者,但也希望扩展下其他专业的知识。或许不久的一天,我们成了总工、项目经理或自己成了老板。这样我们需要更多层次的知识面去面对业主、面对员工、面对下属。我们扩展知识,是为了防止给其他专业的人忽悠,我不懂/不精通其他专业不要紧,但别TMD当我是 SB。
今天一个分包商的负责人跟我说水池开一个DN150的孔,开孔器只有DN100最大,说要公司提供个,我丫的当场就叼了他一顿,你不会开到DN100后再人工开凿啊,这个要半个工日吗?又不是要开十几二十个,买来干吗?
小型环保企业设计人员知识扩展篇——地基的荷载
http://bbs.co188.com/thread-8683843-1-1.html
小型环保企业设计人员知识扩展篇——电气线缆截面积的计算
http://bbs.co188.com/thread-8683886-1-1.html