本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-10 11:37 编辑 对于小环保公司的设计人员相当有用!分享一下!在小企业从事环保设计工作的朋友可能深有体会,从事工程设计时既要当爹,又要当妈。公司配备的资源相当有限,部分公司甚至只设有工艺这一专业,其他专业的要么兼任,要么外包设计。例如笔者的公司,基本上都是环境工程专业毕业,不配备任何建筑、结构、电气、自控等专业的。当工程设计需要时,会将结构、电气外包设计,如果低于1000m3/d的项目,甚至会将结构也自行兼任设计,以节省经营成本.

本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-10 11:37 编辑

对于小环保公司的设计人员相当有用!分享一下!

在小企业从事环保设计工作的朋友可能深有体会,从事工程设计时既要当爹,又要当妈。公司配备的资源相当有限,部分公司甚至只设有工艺这一专业,其他专业的要么兼任,要么外包设计。例如笔者的公司,基本上都是环境工程专业毕业,不配备任何建筑、结构、电气、自控等专业的。当工程设计需要时,会将结构、电气外包设计,如果低于1000m3/d的项目,甚至会将结构也自行兼任设计,以节省经营成本.


  但问题在于,在前期的工作过程中,建设单位不时地会问下关于其他专业的问题,例如地基承载力大概要多少,现有的地基能否满足荷载的要求?水池怎样控制抗浮?进控制柜的电缆线要多粗,具体规格是多少?当然,我们大多数情况下,可以说我不是这个专业的,要回去问相关专业的工程师再行答复。但我觉得作为小型公司的设计人,有必要掌握足够的知识,在人单力薄的情况下应付下简单的问题,这样对于自己在企业的地位或许也是一个不小的帮助,另外建设单位对于你的能力认可的情况下,才更能相信你的设计能力。如果一问三不知,我相信,任何业主都是会对你的能力进行怀疑,进而会质疑你或你的公司究竟能不能把我的工程做好,这种情形,显然对于业务或施工图设计都相当地不利。


  本贴先行讨论地基的荷载,首先声明,我不是结构专业的,以下的内容并非百分之百精确,但可以说,大体上符合工程的要求。希望相关专业的设计者多加指正修改。


  水池地基的荷载主要来自于:钢筋混凝土的自重、土的压力(地埋式)、水的重力。(抗浮的将另行开贴讨论)


  下以一小型水池作为例子,水池内空长度H=3000mm,水池内空宽度B=3000mm,池面板活荷载取P=1.5(KN/㎡),池内空高度h0=2000mm,钢筋混凝土密度25KN/m3,素混凝土23KN/m3,覆土密度18KN/m3


2.jpg

1.jpg

  备注:


  (1)活荷载的取值来源于《建筑结构荷载规范》,池面不放置重型设备。另外如果专业点计算,应该进行组合计算,此处简化。


  矩 形 水 池 计 算(借助软件,其实很好理解的)


  ============================================================================


  设 计 资 料:


  池顶活荷P1=1.5(KN/m^2) 覆土厚度ht=500(mm) 池内水位Hw=1500(mm) 容许承载力R=50(KN/m^2)


  水池长度H=3000(mm) 水池宽度B=3000(mm) 池壁高度h0=2000(mm) 底板外伸C1=300(mm)


  底板厚度h1=300(mm) 顶板厚度h2=120(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=250(mm)


  地基承载力设计值R=50(KPa)


  ________________________________________________________________________________________


  一.地基承载力验算


  ( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1)


  = ( 3 + 2 * .25 + 2 * .3 ) * ( 3 + 2 * .25 + 2 * .3 )


  =16.81(m^2)


  ( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4)


  = ( 3 + 2 * .25 ) * ( 3 + 2 * .25 )


  =12.25(m^2)


  ( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18


  = 1.5 + .5 * 18


  =10.5 (KN/m^2)


  ( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4


  = 25 * ( 3 + 2 * .25 + 3 )* 2 * 2 * .25


  =162.5(KN)


  ( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1


  = 25 * 16.81 * .3


  =126.0(KN)


  ( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2


  = 25 *12.25 * .12


  =36.75(KN)


  ( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1


  =162.5+126.0+36.75 +0


  =325.25(KN)


  ( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1


  = ( 3 * 3 * 1.5 * 10) / 16.81


  =8.03(KN/m^2)(此外若上从更安全的角度考虑,最好取内空2.0作为计算值)


  ( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3


  = 23 * .1


  =2.3(KN/m^2)


  ( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd


  =10.5 + 325.25 / 16.81 + 8.03 + 2.3


  = 40.17 (KN/m^2)


  R0 = 40.17 (KN/m^2) < R = 50(KN /m^2) 地基承载力满足要求!



小型环保企业设计人员知识扩展篇——抗浮篇
http://bbs.co188.com/thread-8683858-1-1.html

小型环保企业设计人员知识扩展篇——电气线缆截面积的计算
http://bbs.co188.com/thread-8683886-1-1.html

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lttnjzy
2013年07月11日 09:52:48
2楼
第一次抢到沙发了
回复
ljy126
2013年07月11日 11:44:09
3楼
好帖,值得学习推荐!:handshake
回复
木子图雅
2013年07月11日 12:53:10
4楼
非常感谢
回复
健亦文
2013年07月11日 15:15:13
5楼
磨练出来就成才了,加油
回复
shzeng
2013年07月11日 16:39:22
6楼
先收藏 难说以后用到
回复
唯我至真
2013年07月11日 19:07:36
7楼
小公司确实需要多面手
回复
love中国
2013年07月12日 08:26:13
8楼
不错的知识啊
回复
songydn
2013年07月12日 08:30:58
9楼
很好的东东
回复
wgj1818
2013年07月14日 13:27:37
10楼
不错,谢谢分享
回复
穆思贤
2013年07月16日 10:28:14
11楼
挺不错的说哈。
回复

相关推荐

APP内打开