看到本区这方面内容比较少,特发此贴! 0.6KV-YJV22-240电缆接头操作过程图片先把电缆外皮洗干净根据热缩套管的长度破开电缆外皮在分不清零线时,应先做好零线标记,有黑胶布的就是零线。确定第一根线的长度,线芯已有点黑了,外皮打磨后将就用了。先压接一端,接头要错开。 最后一根最难操作了! 把四根都一端压接好后,拉开套上热缩套管先压接好中间的两个接头,不然没法操作,用喷灯或煤气喷打热缩 铜套管太空的要用铜线塞紧,热缩好的头要用自粘胶带胶好
看到本区这方面内容比较少,特发此贴!
0.6KV-YJV22-240电缆接头操作过程图片
先把电缆外皮洗干净
根据热缩套管的长度破开电缆外皮
在分不清零线时,应先做好零线标记,有黑胶布的就是零线。
确定第一根线的长度,线芯已有点黑了,外皮打磨后将就用了。
先压接一端,接头要错开。
最后一根最难操作了!
把四根都一端压接好后,拉开套上热缩套管
先压接好中间的两个接头,不然没法操作,用喷灯或煤气喷打热缩
铜套管太空的要用铜线塞紧,热缩好的头要用自粘胶带胶好
压接最后一根
注意边上电缆的保护
里面的线芯用布或棉带绑好,把连上钢带连上加热时从中间往两端,不使中间有空气
热缩好后应该有胶流出(热缩套管内自带胶)
热缩完成,再用兆欧表检测电阻是否合格,我用500V表测在300兆以上。
不对的地方还请大家跟帖纠正~~大家有好的方案也可跟帖分享~~
