风冷热泵的工况问题
努力的小子
2013年07月10日 08:34:33
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 bianjia 于 2013-7-10 08:38 编辑 关于风冷热泵的名义工况问题:风冷热泵在制冷工况下时,干式蒸发器的进出水温度是12/7,2度的蒸发温度,风冷冷凝器干球温度35度,湿球温度24度, 50度的冷凝温度。在制热工况下是干式蒸发器是40/45的进出水温度,50度的冷凝温度,风冷冷凝器是7度的干球温度,此时风冷冷凝器是做蒸发器使用,那么此时的蒸发温度是多少度?如何得来的?

本帖最后由 bianjia 于 2013-7-10 08:38 编辑

关于风冷热泵的名义工况问题:
风冷热泵在制冷工况下时,干式蒸发器的进出水温度是12/7,2度的蒸发温度,风冷冷凝器干球温度35度,湿球温度24度, 50度的冷凝温度。
在制热工况下是干式蒸发器是40/45的进出水温度,50度的冷凝温度,风冷冷凝器是7度的干球温度,此时风冷冷凝器是做蒸发器使用,那么此时的蒸发温度是多少度?如何得来的?
免费打赏
aaa16019
2013年07月11日 07:08:20
2楼
蒸发温度一般为-3度,温差取10度左右。
回复
努力的小子
2013年07月11日 21:41:27
3楼
aaa16019 发表于 2013-7-11 07:08 蒸发温度一般为-3度,温差取10度左右。有相关教材么?
回复
努力的小子
2013年07月11日 21:42:05
4楼
aaa16019 发表于 2013-7-11 07:08 蒸发温度一般为-3度,温差取10度左右。风冷热泵的国家标准是什么啊?谢谢哈
回复