如何选择冷水机组的大小?
zhongyongfa
2013年07月09日 16:01:41
来自于中央空调
只看楼主

如何选择冷水机组的大小?A:根据室内的冷负荷B:根据热湿比线计算出来空调末端制冷量的总和C:冷负荷指标*面积

如何选择冷水机组的大小?
A:根据室内的冷负荷
B:根据热湿比线计算出来空调末端制冷量的总和
C:冷负荷指标*面积
zhongyongfa
2013年07月12日 17:06:38
2楼
各位大佬,比点意见吧!还是我的问题太简单了?
回复
ytbljn
2013年07月12日 22:11:22
3楼
你说的冷水机组应该是普通的中央空调的主机,通常我们是首先根据空调用途(办公?工厂?公寓等)确定单位冷负荷,再根据该建筑空调面积*单位冷负荷即可计算出所需冷量,这是常规方式
回复
◇◆╥钱如雨
2013年07月14日 14:39:45
4楼
先算房间负荷,配置好末端,末端总负荷然后就选择主机呀...
回复
zhongyongfa
2013年07月22日 14:15:59
5楼
ccy-2006 发表于 2013-7-14 14:39 先算房间负荷,配置好末端,末端总负荷然后就选择主机呀…那为什么看到有人直接用冷负荷指标来乘面积呢
回复
◇◆╥钱如雨
2013年07月23日 23:54:22
6楼
单位面积冷指标呀,所以就可以直接冷指标乘面积了...根据不同功能房间,冷指标大小也不一样,算出总负荷后,得出总建筑负荷的平均冷指标...设计院的图纸在设计说明的时候都会大概提到平均冷指标的...
回复
chenjue1986
2013年07月24日 08:27:09
7楼
主机的冷量是由末端设备冷负荷之和确定的,你所说的单位负荷*建筑面积是一种常用的负荷估算的方式,但是对于同一建筑的不同功能的房间,如走廊、办公室、会议室、卫生间、餐饮等单位负荷是不一样的,相差很多。所以在更加准确的前提下,采用较为准确的负荷计算,计算每块区域对应的负荷后,累加起来的负荷,作为主机选择的依据。
回复
qq1051314113
2013年07月24日 09:08:51
8楼
学习啦,谢谢筒子们
回复
caida2006
2013年07月24日 11:17:42
9楼
C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC:lol
回复
yueqingfeng
2013年07月24日 11:36:44
10楼
冷冻站的负荷确定:
1.在项目开始阶段(概念设计和初步设计阶段),冷负荷指标x面积的方法,可以用来估算空调冷冻水系统的规模、大概投资等东东。
2.在项目的详细设计或施工图设计阶段,空调冷负荷必须对空调区内各房间或空间进行夏季逐时冷负荷的计算。具体要求,可以看最新版的国家标准规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中的规定。
3.空调末端供冷能力是用来满足其对应空调房间的用冷负荷的。

空调区的计算冷负荷得到后,根据冷水管道输送距离的远近,管道保温状况、及冷水机组的功能状况,考虑一定的负荷系数,来确定最终冷水机组的总供冷能力。
再根据实际冷负荷的使用状况,确定冷水机组的台数及容量配置。

这是我做了近十年空调冷冻站的一些经验,仅供参考!:)
回复
qingniaoniao
2013年07月24日 12:00:26
11楼
负荷计算软件算出最大逐时冷负荷,根据房间使用情况乘同时使用系数选择主机即可。主机台数不宜少于两台,单台容量考虑能满足部分负荷运行
回复

相关推荐

APP内打开