该梁为地下车库顶板主梁,后浇带宽800;施工缝留置时这个梁头封挡不好导致大量漏浆几乎填满整个梁头施工区域,由于施工现场管理混乱导致现在这个地方的梁头封挡模板一直没能拆除从而使得这条主梁在这个地被隔断。 想了很多办法施工单位仍没打凿处理,施工缝就要浇注了,该出对以后结构肯定会有影响,就想请教大家这块对结构的影响会大到什么程度?很担心,我担心这块截面抗压强度不够,这样一来连带的问题就有了。该怎么办?!
该梁为地下车库顶板主梁,后浇带宽800;施工缝留置时这个梁头封挡不好导致大量漏浆几乎填满整个梁头施工区域,由于施工现场管理混乱导致现在这个地方的梁头封挡模板一直没能拆除从而使得这条主梁在这个地被隔断。
想了很多办法施工单位仍没打凿处理,施工缝就要浇注了,该出对以后结构肯定会有影响,就想请教大家这块对结构的影响会大到什么程度?很担心,我担心这块截面抗压强度不够,这样一来连带的问题就有了。该怎么办?!
图中标识后浇带位置就是问题梁的位置:
该处主梁梁跨为8400.
2楼
问题肯定是会有的,但是你想想后浇带是留在剪力较小易于施工的地方。混凝土除了受压,还有的就是抗剪,这里剪力较小,就是应该问题没有你想像的那样严重,但如果严格按规范那要重新施工的。
回复
3楼
只能说明施工单位的技术管理实在是太差了。难怪中国的工程总发生问题。这不又到桥了。
回复
4楼
这个问题不容小视啊,框架主梁混凝土不连续上部受压混凝土失去原有能力,对梁的受弯承载力影响很大。。。必须采取处理措施
回复
5楼
跟帖学习中。
回复
6楼
josiechen 发表于 2013-7-9 15:33 问题肯定是会有的,但是你想想后浇带是留在剪力较小易于施工的地方。混凝土除了受压,还有的就是抗剪,这里 …怎么看这里剪力较小啊?根据结构力学知识不是梁端部剪力比跨中的大吗?
回复
7楼
三金岛 发表于 2013-7-11 10:45 怎么看这里剪力较小啊?根据结构力学知识不是梁端部剪力比跨中的大吗?梁端部剪力比跨中大???
回复
8楼
是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊 是啊
回复
9楼
跟帖学习中。
回复
10楼
跟帖学习中。
回复
11楼
:):):):):)
回复