这是PKPM出的计算结果,长细比超限是因为超过60,但是钢结构规范上柱的容许长细比是150啊,为什么PKPM定义为60呢?哪位大侠不吝赐教
这是PKPM出的计算结果,长细比超限是因为超过60,但是钢结构规范上柱的容许长细比是150啊,为什么PKPM定义为60呢?哪位大侠不吝赐教
2楼
没有人来回答么?
回复
3楼
论坛里有神人,但是可能人家没看到呢吧。
回复
4楼
抗震规范,8.3.1条,你的框架应该是一级框架,所以才是60,希望对你有帮助。
回复
5楼
钢结构规范没有考虑抗震,用pkpm计算时考虑抗震,按照抗震规范走,和你pkpm参数计算输入的地震信息有关。
回复
7楼
这个问题比较简单 看抗震规范 8.3.1 条 你应该是抗震等级选成了一级 所以导致长细比 按60来考虑了
回复
8楼
这个是正解
回复
9楼
查一下抗震规范吧 框架柱长细比跟抗震等级有关
150 应该仅指轴心受压柱吧 例如桁架中的杆件
回复
10楼
不知道啊,书上抗压的就是150 拉的是300
回复
11楼
四楼五楼是正解,还要考虑抗规要求的。
回复
12楼
看结构形式,
回复