今天遇到一个问题,二次保护主回路有个空开,不能合闸,一合闸就烧二次回路的保险,找了半天原因没找到啥原因,只能把二次回路分闸,没有保护运行着。望高手指点
今天遇到一个问题,二次保护主回路有个空开,不能合闸,一合闸就烧二次回路的保险,找了半天原因没找到啥原因,只能把二次回路分闸,没有保护运行着。
望高手指点
2楼
这个是断路器的线路板上合闸回路的整流桥击穿!
回复
3楼
是高压真空断路器不带闭锁的吧 你弄成带闭锁的了吧
回复
4楼
huadianvep 发表于 2013-9-22 12:50 这个是断路器的线路板上合闸回路的整流桥击穿!我最后判断为储能电机坏了,我把电动储能回路,甩了,二次回路正常!
回复
5楼
谦谦ny 发表于 2013-11-12 13:36 是高压真空断路器不带闭锁的吧 你弄成带闭锁的了吧我最后判断为储能电机坏了,我把电动储能回路,甩了,二次回路正常!
回复
6楼
呵呵,二次线关键要到现场,可能性太多了,结果往往很简单。越是旧设备越复杂。
回复
7楼
明显的二次回路存在短路
回复
8楼
跟闭锁没关系,短路
回复