62楼
柱脚后植的螺栓,植入深度好像不太够,所以导致整根拨了出来而螺栓本身没有屈服。
回复
63楼
liushijie333 发表于 2013-7-10 11:45 一派胡言,钢架结构承载力并非问题所在。风载和雪载才是重点控制对象。你仔细看看柱角的锚栓设置,60m的跨度,合适吗?我很疑惑的是,你否定了我的观点,同时又认为荷载是重点。难道你不知道等式的一边是承载能力,另一边就是荷载效应吗?你不仅胡言,而且分裂。
回复
64楼
maxitweber 发表于 2013-7-11 13:00 你仔细看看柱角的锚栓设置,60m的跨度,合适吗?我很疑惑的是,你否定了我的观点,同时又认为荷载是重点。 …注意倒塌方向?是横向倒塌,非纵向 但是你说的承载力不足确实太笼统了,具体说是抗弯不足,轴力没差
回复
65楼
liushijie333 发表于 2013-7-11 13:47 注意倒塌方向?是横向倒塌,非纵向 但是你说的承载力不足确实太笼统了,具体说是抗弯不足,轴力没差横向不是主要受力方向?我承认“承载力不足”是笼统,但笼统和“一派胡言”是两个概念吧?
回复
66楼
maxitweber 发表于 2013-7-11 13:55 横向不是主要受力方向?我承认“承载力不足”是笼统,但笼统和“一派胡言”是两个概念吧?哦 sorry 用词不当
回复
67楼
设计和施工都有问题,施工支撑加固是否已完成,要是按照设计都到位了,设计问题就大了。
回复
68楼
查 特查 大查 看是否有偷工减料的嫌疑
回复
69楼
找到一张中柱的照片
回复
70楼
回复
71楼
回复