电线载流量如何换算成功率
liaowei298
Lv.3
2013年07月08日 11:37:59
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
电线载流量如何换算成功率
电线载流量如何换算成功率
免费打赏
lwhtzzx
2013年07月27日 23:13:28
2楼
:L 首先看是在什么地方了(全年最高气温来算);实际上1A电流以200W计算为佳。
回复
云飘飘
2013年07月28日 07:25:17
3楼
换算是可以,但是限制条件太多了,原则上没有联系。
回复
cyj95566
2013年07月30日 14:41:22
4楼
不错的资料 学习下
回复
hz917211
2013年09月30日 16:10:36
5楼
啥?一般是设备功率求电流,然后选电缆,这怎么反过来了?而且不同型号的电缆载流量是不同的,你只能是通过电流选电缆,怎能走捷径
回复
lsc19590714
2013年10月01日 10:00:04
6楼
功率(单位是W)等于设备负荷的电压X电流x功率因数X1.732。
回复
ssqqugamd
2013年10月01日 11:06:24
7楼
三相 P=√3×I×∪×Cosφ 单相 P=I×∪×Cosφ