本帖最后由 qingtingzhe 于 2013-7-7 04:52 编辑 废话我就不说了 大家看图吧谢谢大家捧场 希望各位老师多做批评与指导 这批白钢柜我们一共生产了6台各不相同的柜子 在这里补发一张
本帖最后由 qingtingzhe 于 2013-7-7 04:52 编辑
废话我就不说了 大家看图吧
谢谢大家捧场 希望各位老师多做批评与指导 这批白钢柜我们一共生产了6台各不相同的柜子 在这里补发一张
2楼
工艺还挺不错的,只是主开关下来多条线用一个线耳压接,如果遇到其中一条线烧坏了,该如何处理呢?
回复
3楼
二次很好 一次有点线不直啊 为什么之前不给先拉直呢
回复
4楼
wysh 发表于 2013-7-4 19:34 工艺还挺不错的,只是主开关下来多条线用一个线耳压接,如果遇到其中一条线烧坏了,该如何处理呢?如果是整条线烧坏 那么你可以将这条线想在线耳部剪断 然后再开关相同相位上压一棵线 要注意在压线时开关的螺丝一定要保持足够的长度 还有就是用两个平垫一个垫在线耳与更换的线之间 一个垫在更换线与螺丝之间(更换线要压在线耳上面) 这样可以保证线耳与开关铜板的接触均匀
回复
5楼
zdkr 发表于 2013-7-4 19:43 二次很好 一次有点线不直啊 为什么之前不给先拉直呢有一点您可能有没注意到 那就是这些线的间隙 手在这些间隙里工作是很困难的 而一相一相做更困难 就这样我还用了一天时间呢
回复
6楼
还不错,请问这接触器控制就是直接启动和停止吧?
回复
7楼
来学习一下
回复
8楼
干的不错,就一天的时间,不简单。
回复
9楼
caojunmoon 发表于 2013-7-4 21:04 还不错,请问这接触器控制就是直接启动和停止吧?是的 这是一台路灯控制柜 由手动和自动两部分组成 手动是由启动和停止按钮单路控制的 而自动是由经纬仪自动按照经纬度控制23台接触器同时开启和关闭的
回复
10楼
非常整齐、美观。
回复
11楼
一天能做得这么工整,不错
回复