酒店综合建筑采暖设计问题求助
wen1959
wen1959 Lv.3
2013年07月07日 12:38:43
来自于采暖供热
只看楼主

现为一个总建筑面积为25000平米,总高度为60米的以住宿为主的酒店综合建筑做采暖设计,拟采用燃气热水锅炉供暖,新人刚刚入行,请教各位前辈选择何种型号的锅炉,以及台数?还有需不需要分区域供暖?供回水采用同程双管式好还是其他种方式?问题挺多,恳请前辈耐心赐教。。不胜感激哈!

现为一个总建筑面积为25000平米,总高度为60米的以住宿为主的酒店综合建筑做采暖设计,拟采用燃气热水锅炉供暖,新人刚刚入行,请教各位前辈选择何种型号的锅炉,以及台数?还有需不需要分区域供暖?供回水采用同程双管式好还是其他种方式?问题挺多,恳请前辈耐心赐教。。不胜感激哈!
免费打赏
wen1959
2013年07月07日 13:30:06
2楼
什么没人呀?前辈啊,快来给小弟指点迷津吧。。自己挺一下!
回复
wen1959
2013年07月07日 13:51:58
3楼
不要沉啊,挺挺挺挺挺...
回复
wen1959
2013年07月07日 18:50:37
4楼
dddddddddd
回复
北斗星照
2013年10月09日 18:01:25
5楼
热水锅炉选型,有2个参数:容量(KW),锅炉承压(MPa),在看你的燃料是什么了。
我认为,你在设计前要弄清楚几个问题:1、酒店采暖热负荷指标是多少(w/m2),以便你计算采暖量;2、该酒店是否要用生活热水,有多少个房间,多少个淋浴龙头,每小时热水用量是多少?这些你都要有数据。
有了采暖负荷和生活热水负荷,你可以计算总的热负荷,可以选锅炉容量了(KW)。
3、热水锅炉的定压问题:你决定用开式水箱定压还是补水泵+膨胀罐定压,锅炉房放在什么位置(这个一般在由建筑决定),决定锅炉的承压(MPa)。热水锅炉有容量,知道承压,热水锅炉就可以选型了。
热水锅炉承压不同,价格会差的很多。如果想用承压低的锅炉(省钱),就可以用板换隔开,用板换承受换热侧的压力。
4、我是做锅炉技术的,对于锅炉房以外的采暖管道不了解。主要是平衡各个管道阻力。
回复
zhy464185097
2013年10月13日 12:38:53
6楼
:lol:lol:lol:lol我可以给你提供散热器