双排剪刀撑能用对接吗
mm123612
mm123612 Lv.8
2013年07月07日 10:22:09
来自于建筑施工
只看楼主

架双排剪刀撑能用对接连接吗?监理说不行,我也觉得不行(在施工组织设计上看到的),但施工员说没问题?求解

架双排剪刀撑能用对接连接吗?监理说不行,我也觉得不行(在施工组织设计上看到的),但施工员说没问题?求解
免费打赏
zxg224
2013年07月07日 10:51:30
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 21:59 编辑

第6.6.2条下2剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合6.3.6条规定
回复
甲方施工员
2013年07月07日 14:10:17
6楼
剪刀撑 搭接至少一米
回复
无间道
2013年07月08日 07:45:52
7楼
对接是允许的,但是有条件的。
回复
我本平凡
2013年07月08日 08:14:55
8楼
相关的规范上说的明白
回复
qiang1350
2013年07月08日 11:50:08
9楼
沙发写的很清楚了。但工地上用搭接的多。
回复
yanyen00
2013年07月08日 15:36:42
10楼
收益了:lol
回复
jordyzhang
2013年07月09日 08:54:29
11楼
zxg224 发表于 2013-7-7 10:51 第6.6.2条下2剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合6.3.6条规定以前没有注意到这个规范,受教了
回复
louyuanjian1
2013年08月01日 06:17:22
12楼
肯定不对的,不可以对接,应该搭接,搭接长度不少于1m,