2楼
应该理解为剪刀撑自身的宽度为4米,每间隔6米设一组。
回复
3楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2013-7-7 10:06 编辑
2楼是非业内?解释都不符合规范的呀。
剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米:这句话里的跨是指立杆纵向距离,通常为1.5米。
我们常见的剪刀撑一般连续设置(施工中大多是怕不懂的人挑毛病,干脆就连续设置,也安全),那么我们截取一个格构,一道剪刀撑单独看就是一个个菱形从下到上排上去的。这就话就是说这个菱形的宽要为4个立杆纵距和6米取一个大值。(按照常规立杆纵距1.5米计算的话,4*1.5m=6米,两个短句表达意思相同)。当然实际施工中有可能出现异型的情况,你要把立杆设置成1.6米,计算满足要求别人也管不了你,那么剪刀撑宽度就应该选择4跨即:6.4米。要立杆纵距设置为1.4米,剪刀撑宽度取6米。
架体不超多24米时剪刀撑是可以不连续的(请千万以地标为准,24米这个数据做不得数的哈),那么不连续的时候剪刀撑之间间距应该不大于15米。这一点在规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的31页有明确图示。而不是2楼的每间隔6米设一组。
回复
4楼
wangjiyiok 发表于 2013-7-7 10:03 2楼是非业内?解释都不符合规范的呀。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米:这句话里的跨是指立杆纵向 …我看到了在jgj130-2011上,谢谢指导啊,:)
回复
5楼
发个图比较直观一点吧
回复
6楼
不管安全,看了后受益匪浅
回复
7楼
本帖最后由 cdblql 于 2013-7-8 09:14 编辑
JGJ 130—2011
6.6.3 高度在 24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。
回复
8楼
板凳的解释是不错滴
回复
9楼
收益匪浅:victory:
回复
10楼
受教了,特别是那几张图
回复
11楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复