2楼
不知道你的冷风机采用的什么融霜方式?是水冲霜?热氨+水?电加热? 电加热一般根据时间和温度两个参数进行控制,低温库一般4小时(风机累积运行时间)冲一次霜,每次30分钟左右,温度控制在25℃以下;假如开启电融霜后20分钟后温度升到25℃就应停掉电加热;
在冷风机回风面处固定一温度传感器检测电加热后的温度(一般控制在25℃左右),防止因为温度过高对翅片等造成损坏;
回复
3楼
ytbljn 发表于 2013-7-12 16:25 不知道你的冷风机采用的什么融霜方式?是水冲霜?热氨+水?电加热? 电加热一般根据时间和温度两个参数进行 …只用水冲霜一般用多少时间?高温库的话
回复