天正暖通负荷计算墙体类型问题
emmanuel5555
2013年07月05日 17:28:00
来自于天正暖通
只看楼主

请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)各层名称 厚度 导热系数 修正系数干挂石材 8mm 3.490 1.000水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000

请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明

建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)

各层名称 厚度 导热系数 修正系数
干挂石材 8mm 3.490 1.000
水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000
无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000
加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000
水泥砂浆 20mm 0.93 1.000

最后 传热系数K=0.72

好了,我有了做法,对着技术措施2003选择相应的墙体类型,但是技术措施上没有完全对应的墙体,
问题来了,根据措施2003第59页的表格,我该选择哪个一个墙体?墙体类型无法确定也就是对应的软件的I,II,III类墙无法确定。
我按我的理解选择了措施2003第59页的28号,厚度200的的外墙,对应的类型是IV

算东外墙,面积30,传热系数0.72,设计温度25度,地点武汉,墙体类型IV

软件计算结果
在8点时,负荷值为74.8w

根据空气调节最新规范2012版校核

先确定墙体的类型,根据241页的表H.0.1-5选择相近的墙体,我选择编号为3的墙,查表H.0.1-3上海市墙体3东向的8点时候的逐时温度为32.1,地点修正系数1.所以温度为33.1,手算负荷Q=KF(t2-t1)。 8点时的负荷Q=30X0.72X(33.1-25)=174.96w

天正算的负荷8点时候是74.8w,手算负荷为174.96w,相差100w。相差主要原因是无法确定天正中墙体的类型,求小编详细解释下,谢谢

QQ图片20130705165550.jpg

免费打赏
emmanuel5555
2013年07月09日 18:03:43
12楼
cryogen 发表于 2013-7-9 15:14 那个是正式版本的,试用版没有开放。正式版?就是正版吗?
回复
cryogen
2013年07月10日 09:29:21
13楼
emmanuel5555 发表于 2013-7-9 18:03 正式版?就是正版吗?是的。:)分单机版和网络版。
回复
gaaaao
2013年07月10日 12:14:27
14楼
:) 谢谢分享,受益匪浅
回复
zhanxlzhk
2013年07月10日 14:51:00
15楼
天正暖通分得比较清楚,正式版与单机版及网络版功能上是不是一样呀?如果不一样,有那些方面不一样呀?
回复
cryogen
2013年07月11日 16:14:56
16楼
基本上都是一样的,不能用的都置灰了。
回复
wbass325
2013年08月03日 14:28:18
17楼
我也一直想知道天正暖通负荷计算里面的墙体类型是怎么选择了,坐等大神回复啊
回复
biyele19901109
2013年08月09日 08:56:57
18楼
我也想知道,坐等大神回复
回复
金山藏雪
2015年02月12日 15:31:33
19楼
cryogen 发表于 2013-7-8 17:11 关于确定墙体类型这个问题技术措施上还有规范上都有说的,建议楼主看看。另外关于建筑给的构造跟技术措施上 …您好,我找了规范没找到,方不方便把具体页码说一下呢?谢谢:lol
回复
cryogen
2015年02月26日 10:04:19
20楼
金山藏雪 发表于 2015-2-12 15:31 您好,我找了规范没找到,方不方便把具体页码说一下呢?谢谢规范里面列举了墙体的类型但是具体的怎么选择我只在技术措施2003里面看到过相应的具体构造,所以关于墙体类型的选择,如果您找到具体的说明也可以跟我说一下。:handshake
回复
lhb花生
2016年02月01日 20:30:25
21楼
不错的资料,谢谢分享