请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)各层名称 厚度 导热系数 修正系数干挂石材 8mm 3.490 1.000水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000
建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)
各层名称 厚度 导热系数 修正系数
干挂石材 8mm 3.490 1.000
水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000
无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000
加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000
水泥砂浆 20mm 0.93 1.000
最后 传热系数K=0.72
好了,我有了做法,对着技术措施2003选择相应的墙体类型,但是技术措施上没有完全对应的墙体,
问题来了,根据措施2003第59页的表格,我该选择哪个一个墙体?墙体类型无法确定也就是对应的软件的I,II,III类墙无法确定。
我按我的理解选择了措施2003第59页的28号,厚度200的的外墙,对应的类型是IV
算东外墙,面积30,传热系数0.72,设计温度25度,地点武汉,墙体类型IV
软件计算结果
在8点时,负荷值为74.8w
根据空气调节最新规范2012版校核
先确定墙体的类型,根据241页的表H.0.1-5选择相近的墙体,我选择编号为3的墙,查表H.0.1-3上海市墙体3东向的8点时候的逐时温度为32.1,地点修正系数1.所以温度为33.1,手算负荷Q=KF(t2-t1)。 8点时的负荷Q=30X0.72X(33.1-25)=174.96w
天正算的负荷8点时候是74.8w,手算负荷为174.96w,相差100w。相差主要原因是无法确定天正中墙体的类型,求小编详细解释下,谢谢