中央空调水系统排气阀设置的问题
xier-li
xier-li Lv.2
2007年09月10日 21:46:56
来自于中央空调
只看楼主

在中央空调水系统中, 理论上在系统最高点设置排气阀就可以了,但是实际施工中,水平主管有时候会向上走成“凸”形,是不是在每个“凸”形的水平主管道上都要装排气阀呢?

在中央空调水系统中, 理论上在系统最高点设置排气阀就可以了,但是实际施工中,水平主管有时候会向上走成“凸”形,是不是在每个“凸”形的水平主管道上都要装排气阀呢?
免费打赏
xuexikongtiao
2007年09月11日 16:43:47
2楼
自动排气阀安装在闭式水系统的最高点和局部最高点!我的意思是没有必要在每个“凸”(为什凸的?)形的水平主管道上都要装排气阀!
回复
mobile_45
2007年09月12日 12:10:00
3楼
最高点,水平管道的最末端,大管道的“凸”形部分
回复
cjx262
2007年09月12日 12:20:57
4楼
一般水管安装是有坡度的.在最末端和大管道“凸”形部分即可
回复
xier-li
2007年09月14日 19:51:01
5楼
可否告诉我多大的管子算大管道,32及以上?
回复
winds039044025
2007年09月15日 09:44:26
6楼
应该大于32吧?
回复

相关推荐