在中央空调水系统中, 理论上在系统最高点设置排气阀就可以了,但是实际施工中,水平主管有时候会向上走成“凸”形,是不是在每个“凸”形的水平主管道上都要装排气阀呢?
在中央空调水系统中, 理论上在系统最高点设置排气阀就可以了,但是实际施工中,水平主管有时候会向上走成“凸”形,是不是在每个“凸”形的水平主管道上都要装排气阀呢?
2楼
自动排气阀安装在闭式水系统的最高点和局部最高点!我的意思是没有必要在每个“凸”(为什凸的?)形的水平主管道上都要装排气阀!
回复
3楼
最高点,水平管道的最末端,大管道的“凸”形部分
回复
4楼
一般水管安装是有坡度的.在最末端和大管道“凸”形部分即可
回复
5楼
可否告诉我多大的管子算大管道,32及以上?
回复
6楼
应该大于32吧?
回复