关于开利19xr带扩压器离心机的故障谈论
mike17042438
2013年07月05日 11:50:37
来自于中央空调
只看楼主

最近很不顺利,做了几台开利离心机的大修,开机后,参数都不是很令人满意。下面将遇到的问题放出来希望大家可以给到意见。 报警故障:蒸发器制冷剂温度传感器故障,低蒸发冷媒温度。机组开机运行大概15分钟后蒸发温度和出水温度很快就随着机组负荷的加大而不断的拉大,最后故障停机。但将机组负荷限制在50%,等机组运行稳定后再加10%负荷然后一步一步加到满载,机组各参数又很正常。 处理办法:检查机组蒸发器制冷剂温度传感器没有问题,测试机组导叶和扩压器马达工作正常。对机组进行全面检漏,没有发现漏点。拆开机组浮球阀,清洁过滤网,更换同样型号浮球阀。按机组铭牌加入定量冷媒,开机后问题依然同维修前一样。具体参数请看图片

2013-05-25 09.56.35.jpg


2013-05-25 09.56.28.jpg

免费打赏
lwchn
2013年07月12日 23:42:02
12楼
可以好的学习一下
回复
mike17042438
2013年07月13日 18:48:39
13楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 15:28 从楼主提供的照片看,小温差过大的情况也只有一次(出现在14:26分,看不太清)我谈谈我自己的想法,不一定 …首先非常感谢版主的意见。补充一下,该工地冷冻水采用二次泵通过分水器来给末端供水的,我了解过二次泵流量确实没有达到该机组铭牌的要求,比铭牌流量少了120立方米/小时。但该机房有三台同样型号同样冷量都是同样管路,人家其它两台机却可以正常运行。还有改机组叶轮排出面大概磨损有1~2mm,客户不同意更换。不知道这点磨损会不会影响扬程抑或压差,导致蒸发温度低。感谢各位的参与!
回复
mike17042438
2013年07月13日 18:57:32
14楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 15:28 从楼主提供的照片看,小温差过大的情况也只有一次(出现在14:26分,看不太清)我谈谈我自己的想法,不一定 …检查过机组蒸发器换热能力,尝试过加大冷冻水流量,版主所说的加载时导叶开度增大较快这点我们都有留意过,基本上导叶目标位置都是0.3~0.5的加载速度,而且导叶开度32左右就开始出现低蒸发冷媒温度警告。蒸发器回油镜此时也都不再见到有冷媒波动,明显是蒸发器冷媒不够。
回复
adingkgb
2013年07月15日 09:18:18
15楼
mike17042438 发表于 2013-7-13 18:48 首先非常感谢版主的意见。补充一下,该工地冷冻水采用二次泵通过分水器来给末端供水的,我了解过二次泵流 …二次泵的话,一般主机和一次泵一一对应定频运行(当然变频的也可以),二次泵根据末端需求确定台数和频率你这里如果怀疑某台泵的有问题的话,应该可以换一台泵运行,看看是否有区别。另外,有一种改变水泵能力的措施叫‘叶轮切削’,也就是改变水泵叶轮尺寸形状。所以你水泵叶轮有2毫米的磨损的话,应该是由影响的。
回复
adingkgb
2013年07月15日 09:19:48
16楼
mike17042438 发表于 2013-7-13 18:57 检查过机组蒸发器换热能力,尝试过加大冷冻水流量,版主所说的加载时导叶开度增大较快这点我们都有留意过 …如果蒸发器看不到有液面了,可能供液量小于导叶开大后所导致的压缩机抽气量增加了。
回复
wenzhen001
2013年07月16日 11:09:23
17楼
版主分析的有道理
回复
liuyifeng12300
2013年07月16日 12:18:52
18楼
很有创意的设计!
回复
wanghuijiong
2013年07月16日 14:59:16
19楼
看来楼主这个问题还是没解决啊,开利搞技术的这么保守啊,到底是机器本身的问题还是使用工况和当初设计不相符呢,期待啊!
回复
mike17042438
2013年07月16日 18:36:55
20楼
adingkgb 发表于 2013-7-15 09:19 如果蒸发器看不到有液面了,可能供液量小于导叶开大后所导致的压缩机抽气量增加了。是蒸发器引射回油镜看不到有液体流动。开利19xr蒸发器是没有液镜的,还有我提到的叶轮磨损是主机的叶轮。不是水泵的叶轮。现在打算换叶轮。不知道版主怎么看?
回复
lcming0212
2014年07月05日 14:32:28
21楼
后面怎么处理,处理结果如何?楼主回复一下
回复

相关推荐

APP内打开