关于开利19xr带扩压器离心机的故障谈论
mike17042438
2013年07月05日 11:50:37
来自于中央空调
只看楼主

最近很不顺利,做了几台开利离心机的大修,开机后,参数都不是很令人满意。下面将遇到的问题放出来希望大家可以给到意见。 报警故障:蒸发器制冷剂温度传感器故障,低蒸发冷媒温度。机组开机运行大概15分钟后蒸发温度和出水温度很快就随着机组负荷的加大而不断的拉大,最后故障停机。但将机组负荷限制在50%,等机组运行稳定后再加10%负荷然后一步一步加到满载,机组各参数又很正常。 处理办法:检查机组蒸发器制冷剂温度传感器没有问题,测试机组导叶和扩压器马达工作正常。对机组进行全面检漏,没有发现漏点。拆开机组浮球阀,清洁过滤网,更换同样型号浮球阀。按机组铭牌加入定量冷媒,开机后问题依然同维修前一样。具体参数请看图片

2013-05-25 09.56.35.jpg


2013-05-25 09.56.28.jpg

免费打赏
mike17042438
2013年07月05日 16:06:38
2楼
真心希望得到各位大师的意见啊。。。。
回复
cjy9829161
2013年07月06日 19:53:08
3楼
水流正常吗?低冷媒首先要区分是真像低冷媒还是外界引起低冷媒
回复
mike17042438
2013年07月07日 08:53:56
4楼
cjy9829161 发表于 2013-7-6 19:53 水流正常吗?低冷媒首先要区分是真像低冷媒还是外界引起低冷媒水流正常,满负荷时最大温差在5度左右。
回复
wanghuijiong
2013年07月07日 17:15:11
5楼
有做开利的兄弟吧,分析分析下啊!:)
回复
lihuajiancn
2013年07月07日 18:22:06
6楼
终于看到开利的正常人了,广州开利的那些胡说的开利人啊,真是无耻啊。
冰机喘振说是冷却水进水温度跟你的冷负荷不对应,说是冰机负荷50%要对应28°C的进水,负荷100%要对应32°C的进水,一派胡扯了。
夏天广州的外界湿球温度28.2度,开利公司你自己来做个冷却塔看看能不能做个28°C出水的冷却塔来,开利你要逆天了啊!
一个大公司说这样的话,逆着物理定律乱说一派。
回复
adingkgb
2013年07月08日 09:21:08
7楼
lihuajiancn 发表于 2013-7-7 18:22 终于看到开利的正常人了,广州开利的那些胡说的开利人啊,真是无耻啊。冰机喘振说是冷却水进水温度跟你的 …人家没说错开利离心机的选型有讲究(主要是叶轮选型)全工况机组,只要水温不吵规定,那么在各负荷下都能稳定运行但有些叶轮并非全工况的当然价格也不一样
回复
david200901050
2013年07月09日 14:56:55
8楼
学习啦;谢谢
回复
adingkgb
2013年07月09日 15:28:10
9楼
从楼主提供的照片看,小温差过大的情况也只有一次(出现在14:26分,看不太清)
我谈谈我自己的想法,不一定对,但希望拓展思路

会不会是加载阶段由于加载速度较快(比如导叶开度增大较快),压缩机从蒸发器内的抽气量增大,而线性浮阀的开度增加没有跟上,导致蒸发压力短时间内下降较多(而此时水温却也来不及下降),形成了饱和蒸发温度与水温之间的小温差加大,机组判断为传感器故障或蒸发温度过低。

如果限制加载速度,使加载速度放缓以适应线性浮阀的的供液速度,那么这个问题就可能缓解
另外,如果水流量过小,或传热效果不良,也可能导致这个现象,但从楼主的描述来看,小温差正常,满负荷时冷冻水进出温差5度,应该说可以排除传热效果不良以及水流量过小的情况。

回复
liscai_1986
2013年07月09日 15:59:40
10楼
我之前有过一个项目。当初建的时候,冷却塔水温38 和45,前提是室外最高温32度。现在发现夏天温度太高,冷却水根本达不到预定温度,所以只能找优化方案。不知道跟你的项目有没有相似的地方?你的描述我木有太看懂,希望我的描述能对你有帮助~
回复
l13522500479
2013年07月09日 21:36:38
11楼
遇到过类是问题,机组运行一段时间突然出现小温差变大,蒸发压力降低,重新开机又没事了。修过线性浮球阀不管用。
回复