刚接触补偿柜请教一下,GGD柜子我知道没负载电容不能接入,但是对补偿控制器不熟悉,再切断电容情况下,在控制器上能手动测试手动投切信号吗,还有没接入电容那自动是怎么工作的?接模拟电流信号12路接触器自动都会合闸吗,就是说没接电容怎样试验控制器的手动自动--是否正常它会发出信号给接触器吗,如果是复合开关又怎样?《我调试JP柜时是智能电容接入三相模拟电流信号,设置好电容然后把控制器跳到手动一路一路投(怕电源受不了)然后自动不会了,,,,自动好像要断开电容开关然后起模拟电流看控制器有没有自动投(这里不懂了既然电容开关断开了,补偿控制器怎么能自动投?光靠模拟电流它能自动发出投的信号?那模拟电流要多少啊?)》
刚接触补偿柜请教一下,GGD柜子我知道没负载电容不能接入,但是对补偿控制器不熟悉,再切断电容情况下,在控制器上能手动测试手动投切信号吗,还有没接入电容那自动是怎么工作的?接模拟电流信号12路接触器自动都会合闸吗,就是说没接电容怎样试验控制器的手动自动--是否正常它会发出信号给接触器吗,如果是复合开关又怎样?《我调试JP柜时是智能电容接入三相模拟电流信号,设置好电容然后把控制器跳到手动一路一路投(怕电源受不了)然后自动不会了,,,,自动好像要断开电容开关然后起模拟电流看控制器有没有自动投(这里不懂了既然电容开关断开了,补偿控制器怎么能自动投?光靠模拟电流它能自动发出投的信号?那模拟电流要多少啊?)》
老师们给详细讲讲吧
2楼
自动时,断开电容,给无功补偿控制器输入采样电流和电压,一般是A相电流,B、C相电压,进入查看当前功率因数为多少,比如说当前为0.92,那么你就可以将控制器中的功率因数值调高,超过这个0.92,比如0.95.这样控制器就会投入电容,就会吸合接触器。但是电容器是断开的,那么控制器会认为投的还不够,就会一次将全部电容投入,表现就是接触器依次全部吸合。然后你可以将功率因数调小,那么接触器会依次释放。
回复
3楼
cq420939507 发表于 2013-7-4 23:01 自动时,断开电容,给无功补偿控制器输入采样电流和电压,一般是A相电流,B、C相电压,进入查看当前功率因数 …哦明白,谢谢,,那个控制器的各项参数一般出厂设置为多少啊?
回复