风冷模块散热问题
pingggg8833
2013年07月04日 22:12:57
来自于中央空调
只看楼主

公司有个中央空调项目,主机采用4台132KW的风冷模块,主机放置室内,排风直接做成了一个整的风箱,风箱高度约1.5米,排风口位置大约有4米*1米的大小,没有做导流,也没有做轴流风机抽排风;进风由于担心室内温度过高,增加了两台20000风量冷风机直接对着机器吹,四台机器均有一个风扇在内侧,一个在外侧,室内温度正常,有三台机器开起来大概5分钟后压缩机就会出现过载保护,我个人认为是风冷模块顶上的排风无法排出去,造成了在风箱内置留而引发机器产生过载保护,而另外工程师则认为室内已经增加了2台冷风机,风能压进机器,顶上的风就能压到外面去,坚持认为是机器的问题。

公司有个中央空调项目,主机采用4台132KW的风冷模块,主机放置室内,排风直接做成了一个整的风箱,风箱高度约1.5米,排风口位置大约有4米*1米的大小,没有做导流,也没有做轴流风机抽排风;进风由于担心室内温度过高,增加了两台20000风量冷风机直接对着机器吹,四台机器均有一个风扇在内侧,一个在外侧,室内温度正常,有三台机器开起来大概5分钟后压缩机就会出现过载保护,我个人认为是风冷模块顶上的排风无法排出去,造成了在风箱内置留而引发机器产生过载保护,而另外工程师则认为室内已经增加了2台冷风机,风能压进机器,顶上的风就能压到外面去,坚持认为是机器的问题。
1、每台机器2个风扇,单风扇风量20000m3/h.
各位有遇到过这种问题吗,或者能有办法解决吗,先谢谢了!
免费打赏
凡人
2013年07月11日 16:31:28
2楼
排风箱需做i导流,或者直接做成弧形弯头形状,仅加进风风扇不够,排风口也要加风机
回复