怎么处理??
cannyworld
cannyworld Lv.2
2004年11月15日 16:05:53
只看楼主

现在有套4T/H的RO系统,一天起码运行16小时。浓水就冲厕所了。这样每天就浪费了好多水,想请问浓水可以回到蓄水池吗?我在原水箱前有几个不锈钢水箱的贮存水。如果行,就可以节省好多水费啦!!请教大虾

现在有套4T/H的RO系统,一天起码运行16小时。浓水就冲厕所了。这样每天就浪费了好多水,想请问浓水可以回到蓄水池吗?我在原水箱前有几个不锈钢水箱的贮存水。如果行,就可以节省好多水费啦!!
请教大虾
免费打赏
chp
2004年11月15日 22:01:16
2楼
如果蓄水池是作为RO系统的原水,则不行。