求大神解释下“什么是输出继电器24V无源动合触点”
若小楠
若小楠 Lv.6
2013年07月04日 09:38:04
只看楼主

求大神们解释下“什么是输出继电器24V无源动合触点”?要详细些,什么是输出继电器,什么是无源触点?回帖有奖励哦。。。。

求大神们解释下“什么是输出继电器24V无源动合触点”?要详细些,什么是输出继电器,什么是无源触点?回帖有奖励哦。。。。
免费打赏
ls457869
2014年02月21日 19:30:46
2楼
参与学习,顶一下。
回复
sjh819
2014年02月21日 20:06:07
3楼
新人参与学习,顶一下,同样期待高手的解答。
回复
wboy8759
2014年02月21日 21:18:33
4楼

1、什么是输出继电器?——输出计算结果的继电器。
2、什么是无源触点?——自身不带电源的触点。
回复
vvvcuu
2014年02月22日 08:29:55
5楼
24V应该指的是继电器的线圈工作电压.(估计还有交流直流的相关描述, 也有的交直流通用)

无源是指自身不带电压.

动合触点是指继电器工作后该触点接通.


楼主的这句话应该是某说明书或者技术文档之类的文件上面摘下来的. 建议联系前后文理解.
回复
wangyuhua917
2014年02月22日 10:18:10
6楼
vvvcuu 发表于 2014-2-22 08:29 24V应该指的是继电器的线圈工作电压.(估计还有交流直流的相关描述, 也有的交直流通用)无源是指自身不带 …没错,楼上说的很正确
回复
lingxuct
2014年02月22日 11:37:50
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-22 11:38 编辑

“什么是输出继电器24V无源动合触点”?

宏观实物的继电器不存在“输入和输出”。

24V一般指直流(最常用的一种电压),是继电器线圈的额定电压;

动——指“线圈得电时才动作”,合——动作时闭合,就是我们常说的“常开”触点。

无源——触点与线圈在继电器上没有电气连接(线),正常时,继电器上不给触点提供电源。
(当然,你想人为接通也可以)