商住楼火灾延续时间应按几小时计算
zhijianyuan
2013年07月03日 13:45:29
只看楼主

商住楼火灾延续时间应按几小时计算

商住楼火灾延续时间应按几小时计算
免费打赏
zhijianyuan
2013年07月03日 13:46:40
2楼
非 商业楼
回复
js_jyx123456789
2013年07月03日 17:46:51
3楼
要我就按3小时计算,理由:与综合楼类似,具体看规范术语的解释。
回复
js_jyx123456789
2013年07月03日 17:48:07
4楼
这里指高层建筑,低层建筑按2小时计。
回复
lonjh
2013年07月04日 08:44:22
5楼
如里是高层,规范规定得很明确,消火栓系统2小时,自喷1小时!关键是自喷1小时,楼主想过原因没有!
回复
coolboyxzk
2013年07月04日 10:14:45
6楼
消火栓2小时 商铺部分 自喷1小时
回复
mecy2016
2013年07月04日 17:44:32
7楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
ydsjy001
2013年07月04日 21:44:29
8楼
河北消防微博答复说按照2小时,可唐山消防审查要求3小时,大家把要求3小时的地点通报一声
回复
gs993214
2013年08月19日 11:47:36
9楼
各地方消防局要求都不一样啊,这设计还如何做啊?如果定了2小时要改成3个小时的话,建筑会骂死人!
回复
dream0310
2013年08月19日 15:20:13
10楼
还是三小时保险一点:lol
回复
小张工
2013年08月20日 13:12:54
11楼
高规上写的综合楼确实是3小时,
如果是多层,按防火规范,民用和公共建筑都是2小时。