PKPM中稳定验算超限
结构无为
结构无为 Lv.11
2013年07月03日 11:29:55
只看楼主

---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 稳定验算超限 ( 29)q= 2743. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2663. N= -14536.

----------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 29)q= 2743. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2663. N= -14536.
N-WC= 36 (I= 704 J= 709) B*H*Lwc(m)= 0.30* 5.30* 6.00
aa= 265(mm) Nfw= 2 Rcw= 55.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 1)q= 1895. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1763. N= -5115.
N-WC= 40 (I= 769 J= 793) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.70* 6.00
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 55.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 31)q= 2144. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1763. N= -5788.
N-WC= 41 (I= 765 J= 791) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.70* 6.00
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 55.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
层高6米,所以有几片墙稳定性超了,稳定性验算超限的墙怎么去找?
免费打赏
结构无为
2013年07月03日 11:33:17
2楼
自己先顶下,我是根据前面括号的编号在各层配筋构件编号简图中---构件搜索--墙柱中查找,但是截面显示不对。是我找的地方不对吗?
回复
yihan299
2013年07月06日 10:57:43
3楼
1.pkpm不会计算带意愿的墙的稳定,需手算符合
2.6米高的墙200厚太小,300比较合适
回复
zhangzju
2013年07月06日 13:49:31
4楼
N-WC为失稳墙体的编号,后面括号里的I ,J为该墙体两端的节点号
回复
有点土但不木
2013年09月16日 09:40:48
5楼
zhang350672495 发表于 2013-7-6 13:49 N-WC为失稳墙体的编号,后面括号里的I ,J为该墙体两端的节点号楼上正解,说的很好
回复
einejgoeng
2014年04月08日 19:06:57
6楼
楼主要加强学习啊。
回复
hyj1061987761
2014年04月08日 19:39:59
7楼
好东西谢谢
回复
chongyajiji
2014年04月09日 00:10:01
8楼
首先你查下软件验算的时候墙肢长度取得对不对?PKPM是按节点来分墙肢长度,如果你墙上有节点可能就会把墙分段了,如果计算的确实不够,那你就加厚或者加长墙肢再或者在旁边增加墙肢,减小墙肢荷载。