380V低压回路中母线选用
24281056
24281056 Lv.2
2007年09月10日 16:34:31
只看楼主

最近和同事发生了冲突,在380V低压回路中母线的选择是按回路中最大电流还是最小电流选取?我记得是有这样的标准的。母线的选择可按回路中最小电流选取。(保险电流按底座,断路器电流按额定,热继和接触器电流也按额定)。可同事非说按回路中最大电流或刀开关电流选取,我让他拿出书面文字他拿不出来。各位大虾请你们告诉我我错了吗???谢谢赐教。

2007年09月10日 16:59:06
2楼
怎么没人回帖啊???自己顶一下!
回复
老灰兔子
2007年09月10日 22:11:05
3楼
应该是你错了!
回复
lingxuct
2007年09月11日 02:57:26
4楼
“母线的选择可按回路中最小电流选取”?!
如果最小回路是个备用的,电流是0!那你就不用装母线了 :)
回复
24281056
2007年09月13日 16:10:26
5楼
呵呵,我说的是回路中元件的最小额定电流。
回复
lifobird
2007年09月13日 17:51:35
6楼
选择母线应该按照最大电流
回复
atianxiangb
2007年09月13日 20:13:09
7楼
我一般按进线柜电流选
回复
rdpwww
2007年09月15日 16:18:33
8楼
选择母线应该按照最大电流,留有余地哟,不能一点弹性都没有吧。
回复