我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
32楼
好多都是在隔墙上的梁,我认为应优先加梁高,节约成本而且效果明显!
回复
33楼
qiqi125999 发表于 2013-7-5 23:08 好多都是在隔墙上的梁,我认为应优先加梁高,节约成本而且效果明显!嗯嗯,实际怎么来就怎么来,我没看到图纸嘛…呵呵
回复
34楼
xiaoxiong0611 发表于 2013-7-4 09:39 一般别增大梁截面高度,人住里面让人觉得压抑感,如果层高够高,增大梁截面高度最好,改变截面,一般先改 …250*500的梁,增大截面300*500与250*550比较哪个面积大?我感觉先加宽。
回复
35楼
fanruitai 发表于 2013-7-6 09:06 250*500的梁,增大截面300*500与250*550比较哪个面积大?我感觉先加宽。算面积,肯定是增加梁宽的面积大啦…这些还是靠实际情况考虑比较好,都可以,只是哪个更好而已,这就是结构优化的问题..。
回复
36楼
不错。
O(∩_∩)O谢谢分享!
回复
37楼
路过,,学习学习
回复
38楼
PKPM算的吧,可以在配筋参数里选“根据裂缝配筋”,再算一遍,程序自己会调整。
回复
39楼
次梁按选考虑裂缝配筋,主梁支座裂缝不宜过多去纠缠,按0.4控制即可。实际考虑楼板作用,没那么大,再者过多加大梁支座筋,对强柱弱梁也不利。
回复
40楼
xiaoxiong0611 发表于 2013-7-4 09:40 那解决了你的问题了吗?部分裂缝没有超限,可能还要改变截面,一起考虑才行吧
回复
41楼
qq278808477 发表于 2013-7-9 23:18 部分裂缝没有超限,可能还要改变截面,一起考虑才行吧一起学习…呵呵
回复