门式钢架挠度与跨度比限值问题
nuanshuiping
nuanshuiping Lv.12
2013年07月02日 19:22:30
只看楼主

本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-7-2 19:33 编辑 我现在做一个26m跨厂房,檐口高度8.5m,柱距6.5m,屋面恒载0.35kn/m2(有吊顶荷载).。活载0.5kn/m2。我想请问下pkpm中挠度与跨度比的限值取180还是240.我看门规表3.4.2-2里仅支撑压型钢板屋面和冷弯型钢檩条取180,尚有吊顶荷载取240。因为我有吊顶荷载20公斤,所以我选用240,计算后其他数据都能过但是挠度老是过不了,钢架我都做到很大了。再做大甲方能骂死我,呵呵,我截下图大家看看。

本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-7-2 19:33 编辑

我现在做一个26m跨厂房,檐口高度8.5m,柱距6.5m,屋面恒载0.35kn/m2(有吊顶荷载).。活载0.5kn/m2。2013年07月02日 19:34:03
2楼
我可以用180计算吗?
回复
钢结构小达人
2013年07月02日 20:19:10
3楼
来学习学习
回复
nuanshuiping
2013年07月02日 22:56:08
4楼
顶啊顶。。。。。。。。
回复
cardina
2013年07月03日 09:00:40
5楼
规范要求还是要满足,即使被甲方骂也要坚持原则,安全是第一的。如果以后真有问题,甲方是不会替你兜着的。你这么大的跨度,断面可以大一点。
回复
kyleyim8871
2013年07月03日 22:28:38
6楼
看样子应力比什么的都符合要求而且还有很大的富余。就是挠度过不去。腹板可以试试再做薄一点。加大高度。700~500的梁,高度不算太大啊,八九百的梁我都做过,也没见甲方骂的,呵呵。毕竟有这么大跨度了。
回复
nuanshuiping
2013年07月03日 23:35:35
7楼
kyleyim8871 发表于 2013-7-3 22:28 看样子应力比什么的都符合要求而且还有很大的富余。就是挠度过不去。腹板可以试试再做薄一点。加大高度。70 …谢谢指教,呵呵。
回复
luanongfirst
2013年07月03日 23:52:23
8楼
还是要取240的。话说你这个模型不是用快速建模做的吧?为什么会有女儿墙呢?
回复
hakwj
2013年07月04日 09:32:30
9楼
把模型传上来,你腹板好像厚了
回复
gamping
2013年07月04日 09:40:01
10楼
1、活载按0.3kN/m^2;
2、屋脊处可按变截面,不要做等截面;

梁板厚做到10、12不算小了。
回复
yihan299
2013年07月04日 10:12:42
11楼
梁截面不太好,翼缘宽了,腹板厚了,腹板在加高一点就可以了,至于跨中做变截面是好点但给加工安装都增加不少麻烦,可不必做
回复

相关推荐

APP内打开