关于均压环做法
guwuren
guwuren Lv.2
2013年07月02日 16:46:18
只看楼主

在做均压环的过程中,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与此环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。所有引下线。。。。是不是规范要求啊

在做均压环的过程中,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均与此环可靠连接,均压环可利用结构圈梁内的钢筋(钢筋必须贯通成环路)。所有引下线。。。。是不是规范要求啊
免费打赏
无盐
2013年12月04日 20:18:33
2楼
是的,二类防雷建筑物60米,一类防雷建筑物30米就得做了
回复
无盐
2013年12月04日 20:20:33
3楼
啊 错了错了 一类30米 二类45米 三类60米就得做了 刚才记错了:lol
回复
jxxiaoguohua
2014年02月17日 18:41:11
4楼
amandajuxixing 发表于 2013-12-4 20:20 啊 错了错了 一类30米 二类45米 三类60米就得做了 刚才记错了这个是门窗接地
回复
云飘飘
2014年02月18日 07:10:47
5楼
规范、图集均有明确要求
回复
lsc19590714
2014年02月18日 09:08:14
6楼
见05D10图集
回复
开心的人
2014年03月03日 10:46:27
7楼
学习了,是应该有规范的吧