本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-2 15:07 编辑 本文对粮库给排水设计的一些常见问题进行分析 ,并介绍厦门市翔安中心储备粮库的消防设计 ,为同行设计提供 参考。粮库的设计一般包括平房仓 、综合楼 、库 区厕所 和附属用房 等 ,有的还包括食用 油罐 区。厦门市翔安中心储备粮库位于厦门岛东北部 ,厦门大桥 和将 来 的翔安隧 道把翔安 区与 厦门岛连成一 体。新建 库区位 于翔安 区内厝镇 官路村 ,库 区紧靠 324国道和规划建设 中的 中福 厦高速铁路 ,交通运输方便快捷 。库区靠近 山坡 ,气候条件好 ,有利 粮食储备 。库区依山而建 ,地势较高 ,库 区外地坪标高为57.0m ~80.0m,地质条件好 ,无水患问题 ,适合建库。库 区总建筑面积32850m,建设规模总仓容量为6.5万吨 ,属于二类粮库 (50001吨 ~150000吨 )。
本文对粮库给排水设计的一些常见问题进行分析 ,并介绍厦门市翔安中心储备粮库的消防设计 ,为同行设计提供 参考。
国家《粮食仓库建设标准》(修订本)第四章第二十三条规定 :粮库的给水应利用城市供水城市供水系统 ,尚未敷设到的库区可 自备水 源 ,库 区应采用有组织排水 系统 ,废水经处理后 宜排 入城 市污水排 放系统。粮库 给排 水设计常见的问题及消防设计主要包括以下内容 :
给水常见问题:
(1)蹲式大便器的冲洗管仍存在采 用普通 阀门与生 活饮用水管道直接连 接的情 况 ,一旦供 水立 管由于某 种原 因发 生倒流对生活供水管道造成污染 。因而规范 《建筑 给水排水 设计规范》GB 50015—2003严禁生 活饮用水管道采用普通阀门连接和控制直接冲洗大便器 ,应采用具备延 时 自闭和虹吸 自动破坏 功能 的大 便器延时 自闭冲洗 阀 ;露天 设置 水箱表 面应设保温层或水箱设在专门房 间内 ,防止水箱 内水因受热而变质。
(2)井水的水质水量问题 。和大多数建筑物不同,粮库的位置往往交通方便却 远离市 区 ,通常附近没有市政水网,或者 周 围设有市政管网 ,考虑到粮库建成后运行成本问题 ,这时也会考虑采用井水作为水源。在选择井水作为水源时水质 和水量都必须满足要求 。水质要经过卫生检疫部门检测符合饮用水标 准后才可以使用 。在水量方面 ,井水的出水量具有 季节性 ,井水 出水量要保证枯水期能满足使用要求 。
(3)由于粮食储备库储备粮的推陈储新平均按每2年轮换一次 ,因此对保温要求较高,在粮库的运行过程中发现 ,建筑保 温有 时未能满 足预定的功能 ,为了更好 的隔热 ,在 国家重点工程的中央储备粮邵武直属库中首次在平房仓屋面布置冷却水洒水栓 ,在夏季天气炎热时使 用 ,洒水栓单个设计流量0.5L/S,如图1和图2。在最近几年的使用过程 中发现虽然隔热效果较好 ,但是如果持续高温 时间长时用水量将增大 ,操作不方便 ,因此屋面布置洒水栓是否合理还有待同行探讨。
排水设计部分:
1、库区室外排水设计
粮库对防洪要求高 ,宜根据 建设地点地形 、暴 雨量 、排水状况综合考虑雨水管道系统 ,对 于雨水排入 河道 的库区 ,为了保证雨水出水 口在规定 的河道洪水 位之 上 ,同时满 足雨水管道与排水管以及其他管道 的交叉 ,库 区雨 水 的起 点控 制点标高必须满足要求 ,这 时粮库雨水起点标 高较 高 ,为了不使管道埋 深太 大 ,往 往要求 库 区场地按 一定 坡度坡 向河 道 ,这也 是粮库排水 设计不同于其他建筑的地方 。
(1)库区室外污水设计
翔安 中心储备库根据《厦 门市翔安中心储备库建设项目环境影响评估报告》,库 内生活污水需经微动力污水处理装置处理 。微动力污水处 理装 置出水水质 的设 计参数 为 :CODer≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,NH3-N≤15mg/L ,SS≤60mg/L。PH为6—9,满足《污水综合排放标准》GB 8978—1996。
(2)库区室外雨水设计
根据 国家《粮食仓库 建设标 准》(修订 本 )第三 章第 十条第六点 :避免洪水潮水 和内涝威胁 ,场地的防洪标准不应低于50年一遇 ;因此雨 水的 总出 口如果排 入 附近 的河 道 ,出 口位置要在五十年一遇 的洪水位上 。以保证粮库免受水患 。雨水采用 当地 的暴雨强度公式 ,重现期取5年 ,地面汇流时间 t=10分钟 。
消防设计:
粮库消防设计中的平房仓不同于其 他丙类 库房 ,根据 国家《粮食平房仓设计规范》GB 50320—2001第7.0.1仓内不应设消防给水设施。仓外应 设消防给水设施 ;第7.0.2平房仓的消防用水量 ,应为最 大一 个防火分区的室外消防用 水量 。
因为粮食忌水 ,着火时不宜用水扑救 ;所以粮食平房仓 内不应设消防给水设 施。另外在装粮 线 以上的空间有限,且仓均做气密处理 ,没有太多的空气 为燃烧提供条件 ,故不考虑室 内消防用水量 。但粮食平房仓在规划设计时,应同时设计室消防给水设施 ,满足消防需 要。消防用水量是按单仓或由防火墙分隔的单廒间为一个 防火分区计算的室外消防用水量。
对储存油料 、饲料 、麦麸 、下脚 等物料的平房 仓 ,其消防给水设计应符合现行国家标准《建 筑设 计 防火 规 范》GB 5006—2006中有关条款的要求。而且平房仓应按现行 国家标 准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005合理配置灭火器 。所以平房仓消防设计是只需在平房仓外墙设置消防器 材箱 ,采用 SG24A65—P型 ,内设置19消 防水枪 ,两条DN65,长25米消防水龙带以及消防水泵启动按钮。翔安中心储备库平房仓消防平面布置 如图3:
库区储油罐区为直径9米 、每罐储量为500T的三个地上固定立式食用油罐组成,罐区周围设置防火堤 ,防火堤内侧四周布置明沟 。明沟排水在穿出防火堤外时经过阀 门进入隔油池 ,阀门平 时常 开,消防时 关闭 ,以防火 势蔓延 。罐 区泡 沫消防采用低倍数 (6% )固定 式泡 沫消 防灭 火 系统 (供给强度 6Imin・m),并 在其防火堤外 设置 用于扑 救液 体流 散火灾 的移动泡 沫枪 。在库 区消防泵房 内设二 台泡沫 混合液泵 (一 用备),贮罐 压力 式泡 沫 比例混 合 器 1台。罐 区泡 沫消 防管网为环状 ,在罐区四周设泡沫消防栓供罐区泡 沫消 防使用 。
泡沫消防用水来 自库 区消防水池 。另在贮罐 区设置手提式磷‘酸铵盐干粉灭火器若 干。消防用水量 为灭火用水 量和冷却用水量之和,火灾延续时间为 4小时 ,如 图 4~图 6。
图4食 用油罐消防平面图
图5食用油罐消防给水水节点大样
图6食用油罐排水节点大样
通过以上介绍粮库给排水设计的一些问题及消防设计,可以得出如下结论 :
(1)粮库建筑 的室 内给排水 设计 同普 通建 筑 物 ,给排水设计标准和粮库 的规模无关 。
(2)库 区雨水重现期取5年 ,库 区防洪标准为50年一遇。
(3)库 区单层平 房仓 不用考 虑室 内消 火栓 ,只需设 置室外消火栓 ,消防水量 只考虑 室外 消防部分 ,平房仓消 防用水量小于其他丙类库房 。
这是本人在查阅粮库的给排水设计收集到的一篇文章,觉得以下内容看了有所帮助!虽然有些老,但是很多经验还是挺好的。还是拿来和大家分享一下。