砖混结构旧楼楼梯缓台间高度不够怎么改造
krysta
krysta Lv.2
2013年07月02日 14:15:59
来自于砖混结构
只看楼主

有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!

有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。
有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗?
若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
双鱼佩
2013年07月02日 14:38:34
2楼
以前的一个处理方法,不一定好,仅供参考;
用H代替原来的混凝土梁,注意把板上的钢筋焊接在型钢上,再在型钢外侧浇筑混凝土保护层!你看看我这个办法呢
回复
hajianyu
2013年07月02日 17:24:21
3楼
这种情况当然是用工字钢代替更简便,好操作了。
回复
宁静以致远
2013年07月04日 09:10:59
4楼
拆掉一层楼梯重打,减少一跑步数,增加二跑步数看看
回复
宁静以致远
2013年07月04日 09:12:02
5楼
没有图,不好说,传个图吧
回复
宁静以致远
2013年07月04日 09:24:39
6楼
二层转向台梁碰头,梁高多少?也许转向台板下还有200高,最多250,也许净空凑乎,再加个槽钢还要减去50以上,还是满足不了要求,这种方法无用
回复
截够攻城士
2013年07月04日 09:38:47
7楼
工字钢替代此梁吧
回复
zzm1813
2013年07月04日 10:39:47
8楼
用工字钢代替也不能保证安全性,请三思
回复
cnnhas
2013年07月04日 16:06:25
9楼
工字钢替代此梁比较合理,但是注意选取合理的截面
回复
高处能胜寒
2013年07月05日 00:51:58
10楼
就算工字钢代替后,净空还是难以满足要求。
回复
三金岛
2013年07月05日 08:59:17
11楼
跟帖学习中。
回复

相关推荐

APP内打开