当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆?
东方之明
2013年07月02日 07:38:00
只看楼主

上海标准《民用建筑电线电缆防火设计规程》5.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。其它省市有类似的规定吗?比如一般民用建筑,除了一、二级负荷,三级负荷是不是可以由普通电缆供电?

上海标准《民用建筑电线电缆防火设计规程》
5.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
其它省市有类似的规定吗?比如一般民用建筑,除了一、二级负荷,三级负荷是不是可以由普通电缆供电?


免费打赏
wephonegg
2013年07月03日 21:48:00
12楼
从成品电线电缆上截取试样,每根试样的长度为3.5m,试样的根数按成束电线电缆每米长度所含非金属材料的不同体积分为三种类别:
A类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为7L(升)。
B类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为3.5L。
C类:试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为1.5L。
用喷灯火焰燃烧试样,A类和B类试样供火时间40min(分),C类试样供火时间20min,如试样炭化部分所达到的高度不超过2.5m,则判定试验结果为合格
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:59:51
13楼
谢谢 分享
回复
yandeguang1989
2013年07月04日 10:50:13
14楼
没有这一点的,我们大部分用的都是阻燃的电线或电缆
回复
开心老爸
2013年07月04日 12:49:09
15楼
需要采用啊,《电力工程电缆设计规范》7.0.6条有明确规定的
回复
xingzhinong
2013年07月04日 16:57:23
16楼
应该用阻燃的,我前几天到一个工地,看到电缆是没有阻燃的,当时还疑问的。
回复
tujunt10
2013年07月04日 17:15:58
17楼
开心老爸 发表于 2013-7-4 12:49 需要采用啊,《电力工程电缆设计规范》7.0.6条有明确规定的那条是选用要求好不好?别搞错!
回复
开心老爸
2013年07月05日 09:26:33
18楼
7.0.6.1既然有要求,你不按照要求做?不要求用阻燃电缆,提这项要求干什么呢?
回复
lin1986815
2013年07月09日 07:53:05
19楼
这应该是标准
回复
shishuaijun
2013年07月09日 10:52:24
20楼
学习了,涨知识
回复
shishuaijun
2013年07月10日 08:43:31
21楼
来学习学习
回复

相关推荐